标题:
冻库出问题了
[打印本页]
作者:
yicigang
时间:
2008-8-17 23:30
标题:
冻库出问题了
今天去看了一个冻库,怎么调膨胀阀压力都只有0.1MPA,高压只有1.30MPA,过滤器未堵,放过滤器有F,只是膨胀滤网有点脏,更换膨胀阀滤网故障依旧,膨胀阀到压机回管都结满了霜,蒸发器上面也全部是霜,(今天才除了霜的,几个小时就又挂满霜了 ),请问是不是缺氟(上次已加5KG-------R22----5P的压机),以前制冷效果良好,能达到零下5度,现在就只能降到零下2度????问题再那呀??????
就是用的这个压机,电流在8.5A 左右(如下图)
作者:
fxzl102
时间:
2008-8-18 02:09
1,内风机不良,转速减慢;2,压机效率不行。
作者:
林春宇
时间:
2008-8-18 08:43
是内风扇转数不够
作者:
yicigang
时间:
2008-8-18 14:48
内风机是380V的,三个风机并排的,我想应该不是这个问题哟!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
临城修理
时间:
2008-8-20 19:14
会是加氟多了吧!因为你说连回气管都结霜了!
作者:
志勇维修
时间:
2008-8-20 22:22
膨涨阀坏了,氟加了太多。
作者:
awp
时间:
2008-8-23 18:08
膨胀阀有问题,流量个大
作者:
yicigang
时间:
2008-8-28 18:45
标题:
sd
:`( :`(
作者:
荣昌制冷
时间:
2008-8-29 09:31
系统氟量不足!把膨胀阀的调节杆旋至中间位置,再加氟至当时库温相对应下的低压压力。
作者:
马长顺123
时间:
2008-8-29 10:15
蒸发器脏,请清洗蒸发器。在这种情况下,往往是低压压力和高压压力都上不去。而蒸发器结霜严重,制冷效果差。
作者:
a龙在江湖
时间:
2008-9-3 14:22
内风机排量不够.查内风机
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0