标题:
星星218L冰柜盘管后制冷不好请教
[打印本页]
作者:
韩师傅
时间:
2008-8-19 22:37
标题:
星星218L冰柜盘管后制冷不好请教
星星218L冰柜用8mm铜管7层(19米),压机电流空载1.65A,145W。加氟后电流1.75A左右,毛细管,过滤器均热,氟压力正常,但始终结霜不能到第7层,师傅们指导一下,问题出在哪里?
作者:
yicigang
时间:
2008-8-19 22:41
压机电流不对哟,你看下压机上标注的电流!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者:
伟程
时间:
2008-8-19 23:07
换毛细管你测压力了吗?毛细管不对!
作者:
527375437
时间:
2008-8-19 23:26
),压机电流空载1.65A,145W
不正常
作者:
缘份家电
时间:
2008-8-19 23:49
楼上说的不错,电流大,
作者:
韩师傅
时间:
2008-8-20 05:52
压机上没电流标识,我也觉得电流过大,但压机工作2小时以上过载保护也不动作,同样的一台冰柜只是出厂年月不同,但压机用的牌子不一样,这压机上标的工作电流为1.0A,实测为1.1左右,
作者:
金凌电器
时间:
2008-8-20 12:17
压机电流可算 145W0.9A
作者:
志勇维修
时间:
2008-8-20 22:44
散热不好,高压高。如果环境不好,建议增加一块散热片。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0