Board logo

标题: 空调故障代码大.全 [打印本页]

作者: a龙在江湖    时间: 2008-8-31 15:54     标题: 空调故障代码大.全

格力变频空调故障代码: E1---压缩机电流过大、压缩机过热、排气温度过高、模块保护-检查过载保护器有无断路,压缩机感温包是否短路。 E2---室内机蒸发器防冻结保护-查室内感温包是否开路,排除即可。 E3---室内温度感温包短路或开路。 E4---室内管温感温包短路或开路。 E5---室内外通讯故障-检查室内外连接线有无接错(零、火线不能接反);信号线与控制板的连接处,接插口处有无松动;控制器是否损坏~~ 长虹KFR-28GW/BP,KFR-28GW/BMF故障代码表 : 本空调有自动诊断功能,若发现空调器的运行发生异常而停机,维修人员可按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯将会显示故障内容。 内机故障代码表: 序号 高效 运行 定时 电源 故障内容 说明 1 灭 灭 灭 闪 室内传感器 室内传感器插座虚焊或插接不良 2 灭 灭 闪 灭 热交传感器 热交传感器插座虚焊或插接不良 3 灭 灭 闪 闪 蒸发器冻结 蒸发器温度过低或风机不转 4 灭 闪 灭 灭 制热 过负荷 制热时温度过高,超过68度 5 灭 闪 灭 闪 通讯故障 通讯失误时报此故障,通讯线是否可靠 6 灭 闪 闪 灭 瞬时停电 瞬时有停电现象,可重新启动 7 灭 闪 闪 闪 过电流 室内机电流过在保护 外机故障代码表: 1 灭 灭 灭 亮 内环温传感器 环温传感器插座接不良 2 灭 灭 亮 灭 热交传感器 热 交传感器插座插接不良 3 灭 灭 亮 亮 压机过热 压机温度过高保护,冷媒不足 4 灭 亮 亮 灭 过电流 电流异常,电压异常波动引起 5 亮 灭 灭 灭 电压异常 电压过低和过高时报警 6 亮 灭 灭 亮 瞬间停 电 当供电波形中缺少交流波时 7 亮 灭 亮 灭 制冷 过负荷 外机气温处于过低和过高时报警 8 亮 灭 亮 亮 正在除霜 除霜过程中 9 亮 亮 灭 灭 功率 模块保护 使用时产生过载过热 短路保护,停机后启动 10 亮 亮 灭 亮 E PROM故障 主板上有虚焊或插接不良 11 亮 亮 亮 灭 低温保护 三洋空调的柜机故障代码—p系列 : 默认字型 9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 14pt 15pt 16pt 17pt 18pt 20pt 25pt 30pt 35pt 40pt 45pt 50pt 室内保护: P01——室内风机保护恒温器 室外保护: p02——室外风机保护恒温器/压机保护恒温器/电压异常。 p03——异常的放电温度 p04——高压开关。 p05——反相或不良相位。 室内保护: p09——面板的线路连接不当。 三洋空调故障代码H系列 H1--------------压机马达超载; H2-----------压机马达被锁 定 ;H3----压机电流检测电路异常; H9--------压机接触器保护; H10------------电压不平衡保护; H11---------CT检测电路不正常; H12---------电流值不正常被锁定;-H18--------压机接触器振动。 H19-------压机接触器振动 ,过热保 p10——浮动开关。 -- 特将飞歌的故障代码列出如下: E1室温探头 E2室内盘管 E3室外盘管 E4过冷 E5过热 E6过压力过电流 E7错相 E8缺相 E9通讯不良 美的机 变频资料 及故障代码 : KFR——40GW/BPY-R 显示内容 故障或保护定义 E0 参数错误 E1 室内外机通信故障 E2 过零检测出错 E3 风机速度失控 E4 温度保险丝断保护 E5 室外温度传感器故障 E6 室内温度传感器故障 P0 模块保护 P1 电压过高或过低保护 P2 压缩机顶部温度保护 KFR-26GW/I1BPY KFR-32GW/I1BPY 运行时LED的显示㈠、正常 1、 工作灯 正常开机时 (工作灯)LED4 亮 正常关机时 (工作灯)LED4 灭 2、 化霜灯 化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮 化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭 3、 定时灯 定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮 定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭 4、 换气灯 连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮 连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭 自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮 自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭 ㈡ 室内机故障显示功能 LED4 工作灯 LED2 化霜灯 LED1 定时灯 LED3、LED5 连续换气灯  LED2化霜 LED1定时 LED3、5、6、7连续、自动换气 LED4工作 LED 状态 X X O ☆ 模块保护(PRMOD PRMOD1) O X X ☆ 压缩机顶部温度保护(PRCOM) X O X ☆ 室外温度传感器开路或短路(PROUTD) X O O ☆ 电压过高或过低保护(PRVAC) O O O ☆ 室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路(PREVP 、PRROM) O O ☆ ☆ 风机速度失控 (SPABF) ☆ X O ☆ 过零检测出错 (ACBAD) X X ☆ ☆ EEPROM参数错误指示 ☆ O X ☆ 温度保险丝断保护(FUSED) ☆ O ☆ ☆ 机型不匹配(TYPER) ☆ ☆ ☆ ☆ 室内机和室外机通信保护(PRTRN) O (亮) X ( 熄) ☆ (闪) (三)、室外机 故 障 自 我 诊 断 显 示 只设L4故障指示灯: L4 运行/待机指示灯 运行:长亮 待机:0.5HZ闪烁 故障:1HZ闪烁 16.2对于KFR-26(32)GW/I1BPY,室内设置4个L


奥克斯空调故障代码 AUX故障代码: KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显示 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s),其余不变。 2、有室内管温时,室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时,室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时,室内制热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“运行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭,系统停机? FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED数码屏上显示故障的相应代码。 1、室温传感故障: 系统停机,操作板LED数码屏上显示“E1” 2、室内板上室外管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E2” 3、室内管温传感故障: 系统不停机,操作板LED数码屏上“E3”, 按无室内管温传感器时方式工作。 4、室外有板时,通讯故障: 系统停机,操作板LED数码屏上“E4” 5、室外有板时,室外压缩机保护(过载保护):系统停机,操作板LED数码屏上“E5”。 (可能是低开关压保护、过载保护或过载 继电器动作) 6、室外有板时,室外三相缺相保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E6”, (可能是三相接反)。 7、室外有板时,过流保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E7” 8、室外有板时,压缩机排气管温度传感器故障:系统不停机,操作板LED数码屏上“E8”。 (可能是温度传感器接插不牢或室外 电脑板坏) 9、室外有板时,压缩机排气管温度保护: 系统停机,操作板LED数码屏上“E9”


伊莱克斯空调故障代码 KF-23GW: KF-23GW/A KF-23GW/B 出现故障停机,运行LED灯闪烁,根据每周期闪烁次数可区分故障类型 (1) 室内风机故障:每周期闪1次 (2) 室温传感器故障:每周期闪2次 (3) 热交换器传感器故障:每周期闪3次 正常运行中的防冻结保护、3分钟保护等保护状态时,均不闪烁。 KFR-23GW 风机故障:定时灯10秒闪3下 制冷系统故障:定时灯10秒闪5下 室温传感器故障:定时灯10秒闪2下 内盘传感器故障:定时灯10秒闪1下 KF-25GW/A KFR-25GW/A KF-30GW/A KFR-30GW/A 进风口传感器坏定时指示灯闪2次停2次 室内盘管传感器坏定时指示灯闪3次停2次 除霜传感器坏定时指示灯闪7次停2次 PG电机坏定时指示灯闪8次停2次 首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机。运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。 防冷风、除霜时运行指示灯闪烁。 KF-25GW/A KFR-26GW/B KF-33GW/B KFR-33GW/B KFR-33GW/C KFR-33GW/F KFR-35GW/B 进风口传感器坏运行指示灯闪2次停2次 室内盘管传感器坏运行指示灯闪3次停2次 除霜传感器坏运行指示灯闪7次停2次 PG电机坏定时指示灯闪8次停2次 盘管保护运行指示灯闪亮6次停2次,首次启动,制热运转时,若室内盘管温度小于28℃,并持续30分钟,则停机,或运转过程中,当室内盘管温度下降到18℃时,室内风机停止运转,并持续30分钟,则停机,运行指示灯闪亮6次停2次,依次循环。 KFR-35GW/C P1 室内环境温度传感器故障 P2 室内盘管温度传感器故障 P3 室外化霜温度传感器故障 P5 制热长时间无热风吹出故障 P6 EEPROM故障 P7 显示板与室内控制板通讯故障 P8 室内风机故障 KFR-50GW 1、 风机故障:21℃、30℃灯点亮、22℃灯闪亮 2、 制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮、25℃灯闪亮 3、 室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮、23℃灯闪亮 4、 内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮、24℃灯闪亮 KF-48LW/B KFR-48LW/B KF-50LW/B KFR-50LW/B KF-60LW/B KFR-60LW/B KFR-63LW/B KFR-72LW/B 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“Electrolux”标志闪烁,在运行过程中,当室内盘管温度逐渐下降时,若室内盘管温度低于30℃时,则室内风机按超低速运行,当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若时间持续30分钟,关压缩机和室外风机,“Electrolux”标志不显示。 KFR-45LW/A KFR-45LW/B KFR-70LW/A 首次启动时,当室内盘管温度低于28℃,室内风机不运转,若持续时间超过30分钟,关压缩机与室外风机,并且“运行”指示灯闪烁。当室内盘管温度低于18℃时,则室内风机停止运转,若持续时间超过30分钟,则关闭压缩机,室外风机和四通阀“运行”指示灯闪烁。 KFR-52LW/C P1 室内环境温度传感器故障 P2 室内盘管温度传感器故障 P3 室外化霜温度传感器故障 P5 制热长时间无热风吹出故障 P6 EEPROM故障 P7显示板与室内控制板通讯故障 KFR-50LW/BP 当室内、外出现故障时,VFD立即显示故障代三,直到故障消失,显示故障代码时,VFD上室温显示(G5)“INDOOR”、“室温”、“℃”不显示,数码管高位区分室内、外,“三”表示室内故障:“S”表示室外故障,低位数字代表故障代码 故障代码如下: 室内: 1# 室内温度传感器故障 2# 室内盘管温度传感器故障 3# 室内制热过载 4# 室内制冷结冰 室外: 1# IPM模块故障 2# 无负载 3# 压机过热 4# 总电流过流 5# 室外环温传感器故障 6# 室外管温传感器故障 7# 单片机ROM坏 8# 电源过压保护 9# 制冷过载 A# E2ROM坏 B# 压机传感器异常 KFR-120LW/B S0 室内传感器故障 S2 防冷风故障 S3 相序错 S4 缺相、断相 S5 低压保护 S6 高压保护 S7 室外传感器故障 S8 内外机通讯故障 ECC351 ECC261 ECC511 管温热敏电阻开/短路 电源灯 闪;运转灯 亮;定时灯 亮; 室温热敏电阻开/短路 电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 灭; 基板异常(继电器轻粘)电源灯 灭;运转灯 亮;定时灯 闪; CT断线 电源灯 闪;运转灯 灭;定时灯 闪; 压缩机不启动 电源灯 闪;运转灯 闪;定时灯 灭; ECC451 控制系统能储存4个最近产生的错误代码,工作程序如下: 1、 将室内主板上的“维修开关”JP5拨向“NO” 2、 正常的时钟显示状态转换为维修检查显示。 室内串行通讯信号传送错误 E1 室内串行通讯信号接收错误 E2 室内过热保护 P1 室内过热保护 P2 室外过流、零电流保护 P3 测不到室内热交换器的温度 F2 测不到室内空气的温度 F1


海信KFR-50(60)LW/ABP变频柜式空调室外故障代码 显示代码 故障原因 17 室外环温温度传感器异常 18 室外管温温度传感器异常 19 压缩机过热 21 IPM变频模块过热保护 22 过电流保护 24 供电电压异常 25 瞬时停电 26 制冷室过载 27 正在除霜 28 IPM变频模块故障 29 EEPROM数据错误 海信KFR-12003LW柜式空调故障代码 显示代码 故障原因 E0 室内环温温度传感器异常 E1 室内管温温度传感器异常 E2 室外管温温度传感器异常 E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护 E4 压缩机过流保护 海信KFR-120/BD柜式空调室内故障代码 定时灯 温度灯 故障原因 11 28 室内环温温度传感器开路或短路 10 27 室内管温温度传感器开路或短路 12 29 室外机故障(检查压缩机与外风机) 7 24 制热状态或除霜保护 8 25 高压开关,低压开关断开或过电流保护 注:有故障时定时灯1与温度灯18一直亮 海信KFR-120LW柜式空调室内故障代码 定时灯 温度灯 故障原因 11 28 亮系统回路故障(接线错或线路板故障) 9 26 亮过冷或过热保护(室内环温开路或短路) 8 25 亮表示室内温度传感器开路或短路 7 24 亮表示室内温度传感器开路故障 6 23 亮表示室内温度传感器短路 5 22 亮表示室内温度传感器开路 4 21 亮表示室内温度传感器短路 海信KFR-7206LW/D、KFR-7206LW/D柜式空调故障代码 显示代码故障原因 E0 室内环温温度传感器异常 E1 室内管温温度传感器异常 E2 室外管温传感器异常 E3高压开关,低压开关,排气温控器断开保护 E4 室外温度传感器异常 E5 电源过欠压保护 E6 过冷保护(制冷状态) E7 过热保护(制热保护) E8 室外环温过低保护 E9 压缩机过流保护 海信KFR-7203LW、KFR-7203LW/D 显示代码 故障原因 E0 电源相序错或缺相 E1 高压开关、低压开关、排气温控器断开保护 E2 过热保护(制热状态) E3 过冷保护(制冷状态) E4 制冷系统缺氟 E5 室外温度传感器开路或短路 E6 室内温度传感器开路或短路 E8 压缩机过流保护 海信KFR-7201LW、KFR-7201LW/D 显示代码 故障原因 E1 室外机保护装置故障(电源相序错、过流、高低压保护) E2 过热保护(制热状态) E3过冷保护(制冷状态) E4 制冷系统缺氟 海信KFR-2501GW分体空调故障代码 指示灯(黄色) 故障原因 闪二停一 室内环温温度传感器异常 闪三停一 室内管温温度传感器异常 闪七停一 室外管温温度传感器异常 闪八停一 室内风机无反馈信号 闪五停五 室外机异常保护 海信KFR-72LW、KFR-72LW/D 定时灯 温度灯 故障原因 12 29 闪烁时表示系统故障指示 11 28 闪烁时表示室内温度传感器故障 10 27 闪烁时表示室内盘管传感器故障 7 24 闪烁时表示过热保护 6 23 闪烁时表示过冷保护 2/19 1/182/19 1/18 亮时表示故障指示 海信KFR-6001LW/D 显示内容 故障原因 1-7灯亮 过冷保护 1-8灯亮 室外机保护(电源相序错、过流、高低压保护)


三星空调故障代码 显示 原 因对 策 E1 室内感温包短路 室内感温包开路PCB部件的开路/短路检测 更换感温包 E2门电机缺陷 门传感器缺陷 连接线接触不良 装配不良更换门电机 更换传感器 更换连接线 排除结构干涉 E4格栅电机缺陷 限位开关缺陷 连接线接触不良 装配不良更换格栅电机 更换限位开关 更换连接线 排除结构干涉 E5室内管温包开路 室内管温包短路PCB部件的开路/短路检测 更换管温包 E6化霜管温包开路 化霜管温包短路PCB部件的开路/短路检测 更换化霜管温包 E7电加热器温度传感器开路 电加热器温度传感器短路PCB检测 更换温度传感器 E0电加热器超高温 室内电机堵转 室内电机损坏检测高温传感器 消除室内电机堵转的因素 更换室内电机 变频一拖二 KF(R)-25×2GW/BPY KFR-(23+32)GW/EBPY 室内机LED显示功能: 强制制冷时,化霜预热灯和运行指示灯以0.2HZ闪 模式冲突时, 定时灯和化霜灯同时以5Hz闪烁. 机器发生异常时,由芯片检测并通过LED显示出来,但在遥控关机或待机状态下无显示 室温传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅定时灯以5HZ闪烁 蒸发器传感器检测口电压在0.2~4.8V以外,仅自动灯以5HZ闪烁 温度保险丝熔断,仅运行灯以5HZ闪烁 室内机检测到通讯故障保护时,仅化霜灯5HZ闪烁 室外故障时,运行指示灯、定时指示灯、自动指示灯、 化霜预热灯灯同时以0.2Hz闪烁 室外机故障自诊断显示:LED0为工作指示灯,正常时LED0亮,异常时LED0以5HZ的频率闪烁 D8D9D10D11D12LED状态 ×××○☆模块保护 ××○×☆压缩机顶部温度保护 ×○××☆室内房间温度、蒸发器温度传感器开路或短路 ○×××☆室外温度传感器开路或短路 ××○○☆制冷或制热室外温度过低、室外温度过高 ×○×○☆排气温度过高  ××○☆室内蒸发器高温保护 ×○○×☆电压过高或过低 ○×○×☆电流保护 ○○××☆室内蒸发器低温保护 ○○×○☆室外机芯片间通讯保护 ○○○×☆室内机和室外机通讯保护 ○○○○☆温度保险丝断保护 ××××○正常状态(频率值为零) ○○××○正常状态(频率值不为零) ××××☆室外热交换器高温保护 L4-运行/待机指示灯 D13D16D15D14故障说明(LED指示灯从左到右) ○×××正常运行 ☆○○○正常待机 ☆×☆○模块散热器温度传感器故障 ○○○×模块散热器温度过高降频 ○××○模块散热器温度过高不降频 ☆××○电流保护 ☆××☆压机排气温度传感器故障 ☆×☆☆环境温度传感器故障 ☆☆×☆盘管温度传感器故障 ☆○☆○室外电压太高或太低 ☆×○×IPM模块保护 ☆×○○压机顶部温度保护 ☆○××一分钟通信故障保护 ☆○×○一小时四次电流保护(暂没有) ☆○○×一小时四次模块保护 ○×☆×预热 定频一拖二


春兰KFR-40、50、70、100、140LW/BdS空调故障代码    E1 室内外通讯故障(GND与CMM之间电压在6-7V左右摆动) E2 压缩机过电流 E3 电源电压异常 E4 制冷系统压力过高保护,RT5传感器异常 E5 室外环温过低保护 E6 过冷保护(制冷状态)RT2异常 E7 RTI、RT2、RT3温度传感器开路 E8 RTI、RT2、RT3温度传感器短路 春兰KFR-32GW/BP  显示内容 故障原因 绿灯闪 室内环温异常 黄灯闪 室外机故障 黄绿红同时闪 FT断开保护 黄绿红交替闪 室内外通讯故障 室外机黄灯指示 故障原因 一短一长 与变频器通讯故障 二短一长 室外变频器断路 三短一长 变频器过载或模块保护 四短一长 欠压保护 五短一长 总电流过大保护 六短一长 压缩机过热或过载保护器断开


海尔空调柜机系列故障代码KF(RD)-52LW/JXF KF(RD)-62LW/F KF(RD)-62LW/JXF KF(RD)-71LOW/ KF(RD)-71LW/SF KF(RD)-71LW/JXF KF(RD)-120LW/F 1 E1 室温传感器故障 2 E2 室内盘管传感器故障 3 E3 室外环温传感器故障 4 E4 室外盘管传感器故障 5 E5 过电流保护 6 E6 管路压力保护 7 E7 室外低电压保护 8 E8 面板与主板通讯故障 9 E9 室内外通讯故障


华宝新款柜机故障代码故障代码 产生的原因 E1 三相电源相序错误 E2 三相电源缺相 E3 内外机通讯故障 E4 室温探头故障 E5 内管温故障 E6 外管温故障 E8 三相压缩机过热保护 P1 系统压力过高保护 P2 制冷时过冷保护 P3 制热时过热保护 P4 室内A机管温故(华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M P5 室内B机管温故障 (华宝一拖三KF-(22GX2+47L)W/M 华宝KFR-50、63、71、120LW/A01 显示代码 故障原因 E1 三相电源相序错误 E2 电源缺相 E3 室内外通讯故障 E4 室内环温故障 E5 室内管温故障 E6 室外管温故障 E8 三相电压缩机热过载继电器动作 P1 制冷系统压力过高保护 P2 过冷保护(制冷状态) P3 过热保护(制热状态) P4 室内A机管温温度传感器故障机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M P5 室内B机管温传感器故障机型 华宝一拖三KF-[22Gx2+47L]W/M   华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1 显示代码 故障原因 E1 过冷保护(制冷状态) E2 过热保护(制热状态) E3 室外压力继电器保护 科龙285.283.325 线路板故障显示故障 定时灯(黄色) 运行灯(绿色) 盘管传感器故障 亮 闪亮1次/8秒室温传感传器 亮 闪亮3次/8秒内风机故障 闪亮3次/8秒 亮外机故障 内亮5次/8秒 亮 华宝柜机7.3B -1 室内蒸发器温度过低 -2 室内蒸发器温度过高 -3 除霜温度控制器失灵 -4 压力继电器或该通信电路坏 -5 制冷系统排气压力过高 -6 室内主控电路板故障 -7 室内外信号线断路 华宝KFR-50、63、71、120LW/C2SD1、C3SD1 显示代码 故障原因 E1 过冷保护(制冷状态) E2 过热保护(制热状态) E3 室外压力继电器断开保护


海尔变频空调维修故障代码 1、KFR-26GW/BPF、KFR-26GW/A(BPF)、KFR-26GW/C(BPF)、KFR-28GW/BPA、KFR-28GW/BPF、KFR-28GW/A(BPF)、KFR-28GW/C(BPF)、KFR-40GW/BPF 、KFR-40GW/A(BPF)、 KFR-28GW /DBPF、KFR-36GW/DBPF、KFR-28GW/M(BPF)、KFR-36GW/M(BPF)、KFR-25GW*2/BP、KFR-25GW*2/BPF、KFR-25GW*2/BPJF、KFR-26GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPF、KFR-30GW*2/BPKF、KR-(32G/AF.40G/F)60W/BP、KR-(32G/AF.50L/F)70W/BP 室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 灭 灭 室内环温传感器 闪 亮 亮 室内热交传感器 亮 亮 闪 室外除霜传感器 闪 亮 灭 压机排气温度传感器 闪 灭 亮 室外传感器异常 闪 灭 亮 压机运转异常 闪 闪 亮 1.DC电流检知2.过电流保护动作3.功率模块温度过高保护4.功率模块低电压检知 室内机显示灯 故障原因 电源 定时 运转 闪 闪 灭 过电流保护动作AC电流检知 闪 闪 闪 制热时,蒸发器温度上升(68度以上),或室内风机风量小 闪 灭 闪 CT断线保护 亮 闪 亮 功率模块异常 灭 灭 闪 通讯异常 灭 闪 灭 排气管温度超过120度 灭 闪 亮 电压不足 解释原因,让用户断电10-15分钟后重新上电开机 灭 亮 闪 控制基板异常 灭 亮 闪 室内机EEPROM异常 闪 亮 闪 室外机EEPROM异常 2、KFR-35GW/BPF、KFR-35GW/ABPF、KFR-36GW/BP、KFR-36GW/BPF 、 KFR-36GW/ABPF、KFR-50GW/BPF、KFR-50LW/BP、KFR-50LW/BPF 故障现象 故障原因 定时灯闪烁1次 功率模块过热、过流、短路 定时灯闪烁2次 电流传感器感应电流太小 定时灯闪烁4次 制热时压机温度传感器温度超过120度保护 定时灯闪烁5次 过电流保护 定时灯闪烁6次 室外环温传感器故障 定时灯闪烁7次 室外热交传感器故障 定时灯闪烁10次 电源超、欠压 定时灯闪烁11次 瞬时断电保护 定时灯闪烁12次 制冷时室外热交传感器温度超过70度保护 定时灯闪烁14次 单片机读入EEPROM数据有错误 定时灯闪烁15次 瞬时断电时单片机复位 故障现象 故障原因 电源灯闪烁1次 室内环温传感器故障 电源灯闪烁2次 室内热交传感器故障 电源灯闪烁4次 制热时室内热交传感器温度超过72度保护 电源灯闪烁5次 制冷时室内热交传感器温度低于0度保护 电源灯闪烁6次 瞬时断电时单片机复位 电源灯闪烁7次 通讯回路故障 电源灯闪烁8次 室内风机故障 电源灯闪烁9次 瞬时断电保护 3、KFR-36GW/B(BPF)、KFR-36GW/BPJF、KFR-28GW/BPJF、KFR-28GW/@(BPF) KFR-36GW/@(BPF) 室内机显示 故障原因 E1 室内环境温度传感器 E2 室内热交温度传感器 F21 室外除霜温度传感器 F25 室外排气温度传感器 F6 室外环境温度传感器 E07 通讯异常 室内机显示 故障原因 F24 CT断线 F4 排气温度超过120℃,排气管温度过升保护 F22 AC电流过电流保护 F23 DC电流过电流保护 E9 制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小 F11 压机运转异常 4.KFR-60LW/BPF 故障显示 故障原因 E1 室温传感器故障 E2 室内盘管传感器故障 E3 室外环温传感器故障 E4 室外盘管传感器故障 E5 过电流保护 E6 压机过热保护 E7 室外低电压保护 E8 面板与主板通讯故障 E9 室内外通讯故障 5. KFR-48LW/@(BPJXF)、KFR-48LW/@(BPF)、KFR-50LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJXF、KFR-51LW/BPJF、KFR-51LW/N(BPF)、KFR-51LW/T(BPJXF)、KFR-51LW/@(BPJXF)、KFR-52LW/BPJXF、KFR-52LW/BPJF、KFR-52LW/E(BPJXF)、KFR-52LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/T(BPJXF)、KFR-58LW/@(BPF)、KFR-58LW/@(BPJXF)、KFR-60LW/BPJXF、KFR-58LW/BPJXF、KFR-58LW/E(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPJXF)、KFR-58LW/N(BPF)、KFR-60LW/BPJF、KFR-60LW/BPXF、KFR-60LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/BPJXF、KFR-68LW/E(BPJXF)、KFR-68LW/@(BPJXF)等 故障代码 故障原因 E1 功率模块过热、过流、短路 E2 电流传感器感应电流太小 E4 制热时压机温度传感器温度超过120℃ E5 过电流保护 E6 室外温度传感器故障 E7 室外盘管传感器故障 Ea 电源超欠压 Ec 制冷时室外热交传感器温度超过70℃保护 Ee 单片机读入EEPROM数据有错误 F1 室温传感器故障 F2 室内盘管传感器故障 F4 制热时室内盘管传感器超过72℃保护 F5 制冷时室内盘管温度传感器低于0℃以下保护 F7 室内主板与控制面板通讯故障 海尔定频空调维修故障代码 KFR-26GW/B(JF)、KFR-26GW/(JF)、KFR-36GW/B(JF)、KFR-36GW/C(F)KFR-40GW/A(JF)故障代码 故障原因 E1 室




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0