空调外机不启动

今收到格力KF120—5匹三相天井空调机 开机时内机红灯闪亮外机不启动    求助
查室外机的继电器有没有电到,与查清楚是不是电脑板故障保护了...
通讯故障灭3秒闪烁6次  红色灯、
检查一下三相电相序,应该能收到效果。
电路各个方面是好的话,检查压缩机高低压是否是正常,我成经就遇到个在中情况,结果是压缩机内卡死造成的!
是不是线断了,你查下内机里面的一些小信号线有没有断的,,你说的问题我都修好多次了,,红灯闪亮,就是没有显示故障代码...内机工作正常..就是不冷.

[ 本帖最后由 zgp 于 2008-11-6 18:58 编辑 ]
格力kf120天井空调内机红灯闪动外机起动约3分钟左右就停机低压4kg电流5,8至6安----求助
你查一下信号线,有没有被老鼠咬了,我曾碰到过一台。
由简到繁.先查通信线是否断{老鼠咬的多},再换相序{保证三相四线正常},然后查电路控制板.
同意楼上