标题:
LG空调制热故障
[打印本页]
作者:
sxy
时间:
2008-12-25 20:53
标题:
LG空调制热故障
LG空调制热时,刚启动时,压机工作,室内机不转室外机工作,五分钟后室外风机停止,十几分钟后压机停止。请各位帮忙判断一下是什么故障。
:`( :`( :`(
作者:
cxw7167
时间:
2008-12-25 20:58
启动时制热效果如何?查一下风路.
作者:
KYK888
时间:
2008-12-25 20:59
你看看室内机管温好不好
作者:
成已达人
时间:
2008-12-25 21:01
查一下温度传感器
作者:
sxy
时间:
2008-12-25 21:01
室内管温正常
:Sn:
作者:
火星使
时间:
2008-12-25 21:09
内风机好吗?制冷内风机动吗?
作者:
鸿达电器
时间:
2008-12-25 21:12
用手握住传感器,打制冷看能不能正常工作,
作者:
sxy
时间:
2008-12-25 21:13
用手握住传感器,打制冷不启动
作者:
sxy
时间:
2008-12-25 21:15
感温器怎样测
:`( :`( :`(
作者:
火星使
时间:
2008-12-25 21:19
你不是说室内管温正常吗?
作者:
sxy
时间:
2008-12-25 21:25
制热时室内管的温度可以烫手,因为室内机不转
作者:
(忙里偷闲)
时间:
2008-12-27 21:16
内机风机坏了,或者控制电路有问题。
作者:
ytfdxr
时间:
2008-12-29 13:03
支持楼上,室内风机坏了,或控制风机电路问题
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0