Board logo

标题: 日立壁挂式空调更换压缩机的检修 [打印本页]

作者: KYK888    时间: 2009-1-7 21:57     标题: 日立壁挂式空调更换压缩机的检修

日立壁挂式空调更换压缩机的检修 日立KFR-35GW/D型空调,用户反映制热效果差、外机噪音大; 上门检查:测高压压力为10.5Kg,疑是缺氟,遂断开四通阀线圈供电,加入200gF22制冷剂,接通四通阀供电,测高压压力为10.5Kg无变化;手感四通阀四条连接管温热感正常,判断为压缩机高低压阀串气! 维修经过:把外机拉回,拆下原机东芝 PH240X2C-8FUC 型压缩机,用松下万宝 2K23S225B UA 型压缩机代换(由于2种压缩机安装脚位不同,就拆下原机壳上的2只安装脚,重新定位好[使用氧气焊],使新压机能顺利安装到位),抽真空,定量加入1100gF22制冷剂,接上一台35内机试机,测高压压力为17.5Kg,内机制热效果良好,压机运转平稳,进出风口温差达到32摄氏度,试机2小时,压缩机未出现热保护现象,说明系统匹配良好,回收好制冷剂,整机修复!
作者: 陈玉锋    时间: 2009-1-8 20:05

制热出风口32度也就修好 啊  郁闷
作者: 火星使    时间: 2009-1-8 21:49

进出风口温差达到32摄氏
作者: adm007    时间: 2009-1-9 08:34

制热进出口温差多少是适度的?
作者: adm007    时间: 2009-1-9 09:31

一个用户空调功率装的不够,居然怪空调坏了,高风进出口温差达到31度,房间不够热就怪空调坏了




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0