标题: 大家帮我看看这台三洋挂机到底是什么故障? [打印本页]

作者: SSZZLL    时间: 2009-2-28 20:37     标题: 大家帮我看看这台三洋挂机到底是什么故障?

下午上门去修一台三洋KFR-33W挂机,故障现象:开机20分钟制热一切正常,然后保护,室内、室外机全部停止运行,面板上红灯闪,重新开机也不工作,要等十分钟左右开机又正常,如此反复。在工作正常时测得室外机电流:6.4A(额定电流:6.5A),高压压力:20公斤不到一点(三洋机制热效果好,高压一般都在20公斤左右,以前遇到过);后怀疑室内管温传感器性能不良,拆下用表一量,阻值100K不到,我心中一喜,以为故障找到了,找了一个10K的换上,一开机室内风机就转,压缩机转,但室外风机不转,后又换了一个15K的,一开始工作正常,可3分钟不到,室外风机停转,制热效果明显不好。
我不知道这台空调室内管温传感器到底是多大的?有知道的朋友麻烦告诉我一下,另外请大家帮我分析这故障到底是不是传感器毛病?先谢谢大家!
作者: 火星使    时间: 2009-2-28 20:57

三洋机就这样,电脑板设计过好吧,电压不稳保护/
作者: SSZZLL    时间: 2009-3-1 01:26

难道是过压保护?
作者: liqiupeng888    时间: 2009-3-1 22:15

很有可能是管温传感器故障, 制热正常的话,你把管温移到蒸发器的入口处试试。去年我遇到三洋两例这样的故障, 制冷正常, 二十分钟后整机保护,移动后OK。
作者: 324019891    时间: 2009-3-2 20:08

三洋的管温是10K的啊,还有你室温也检查一下。是指在25度时
作者: SSZZLL    时间: 2009-3-3 01:00

谢谢楼上的朋友帮助。
室温和管温传感器都换过了,还是不行啊。