作者: lu_6666    时间: 2009-3-2 09:35     标题: 制热外机风叶停停转转原因,请帮忙分析一下

制热外机风叶停停转转原因,请帮忙分析一下,为何要停停转转
作者: xiaoshongdh    时间: 2009-3-2 09:51

什么机型都没说怎么说啊?
作者: 薛道山    时间: 2009-3-2 10:09

控制板坏了
作者: 天王哥哥    时间: 2009-3-2 10:22

化霜用的。正常现象...
作者: 口天吴    时间: 2009-3-2 10:27

有的机型就是这样设计的                       .
作者: lu_6666    时间: 2009-3-2 10:38

制热外机风叶停停转转这样设计的 好处在那里
作者: xiaoshongdh    时间: 2009-3-2 10:44

不可能是这样设计的,肯定是电路问题
作者: HDDQ    时间: 2009-3-2 10:49

一般是空调内机管温传感器检测到一定的温度,外分机就停
作者: HDDQ    时间: 2009-3-2 10:50

一般是空调内机管温传感器检测到一定的温度,外分机就停
作者: lu_6666    时间: 2009-3-2 11:22

制热外机风叶停停转转,外机加速起霜,不利外机散冷
作者: lu_6666    时间: 2009-3-2 11:24

外机容易结霜,外机风叶停停转转这样设计的 好处在那里
作者: 324019891    时间: 2009-3-2 19:37

还有一点就是内机热保护,看一下内机是不是很脏
作者: 蓝天电器    时间: 2009-3-2 20:11

如果没有规律性是不是接触不好啊好好看看接头
作者: 火星使    时间: 2009-3-4 20:09

一般是空调内机管温传感器检测到一定的温度,外风机就停。空调制热多这样,防止内机过热.
作者: 王昌京    时间: 2009-3-30 22:29

正常现象,放心使用!
作者: wujun007    时间: 2009-4-2 11:11     标题: 回复 1# 的帖子

首先要确定内机出风口温度是否正常,如果正常,风扇停是正常现象,就是这样设计的,能够有效避免系统过载。如果不正常,则极有可能室室内机管温传感器失效引起的,更换即可
作者: 324019891    时间: 2009-4-2 11:33

检查一下内管温啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。