制热外机风叶停停转转原因,请帮忙分析一下
[打印本页]
作者:
lu_6666
时间:
2009-3-2 09:35
标题:
制热外机风叶停停转转原因,请帮忙分析一下
制热外机风叶停停转转原因,请帮忙分析一下,为何要停停转转
作者:
xiaoshongdh
时间:
2009-3-2 09:51
什么机型都没说怎么说啊?
作者:
薛道山
时间:
2009-3-2 10:09
控制板坏了
作者:
天王哥哥
时间:
2009-3-2 10:22
化霜用的。正常现象...
作者:
口天吴
时间:
2009-3-2 10:27
有的机型就是这样设计的 .
作者:
lu_6666
时间:
2009-3-2 10:38
制热外机风叶停停转转这样设计的 好处在那里
作者:
xiaoshongdh
时间:
2009-3-2 10:44
不可能是这样设计的,肯定是电路问题
作者:
HDDQ
时间:
2009-3-2 10:49
一般是空调内机管温传感器检测到一定的温度,外分机就停
作者:
HDDQ
时间:
2009-3-2 10:50
一般是空调内机管温传感器检测到一定的温度,外分机就停
作者:
lu_6666
时间:
2009-3-2 11:22
制热外机风叶停停转转,外机加速起霜,不利外机散冷
作者:
lu_6666
时间:
2009-3-2 11:24
外机容易结霜,外机风叶停停转转这样设计的 好处在那里
作者:
324019891
时间:
2009-3-2 19:37
还有一点就是内机热保护,看一下内机是不是很脏
作者:
蓝天电器
时间:
2009-3-2 20:11
如果没有规律性是不是接触不好啊好好看看接头
作者:
火星使
时间:
2009-3-4 20:09
一般是空调内机管温传感器检测到一定的温度,外风机就停。空调制热多这样,防止内机过热.
作者:
王昌京
时间:
2009-3-30 22:29
正常现象,放心使用!
作者:
wujun007
时间:
2009-4-2 11:11
标题:
回复 1# 的帖子
首先要确定内机出风口温度是否正常,如果正常,风扇停是正常现象,就是这样设计的,能够有效避免系统过载。如果不正常,则极有可能室室内机管温传感器失效引起的,更换即可
作者:
324019891
时间:
2009-4-2 11:33
检查一下内管温啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。