Board logo

标题: TCL1.5匹空调10分钟自动关机 [打印本页]

作者: 午夜飞扬    时间: 2009-3-3 13:49     标题: TCL1.5匹空调10分钟自动关机

该机是冷暖1.5匹的,该机开暖气就可以正常,但是开冷气就10分钟就自动关机了.室温和管温的探头都换掉了.还是不行.
请问这是什么问题?
还有想问一下,室温的探头和管温的探头分别是控制什么的?
作者: 午夜飞扬    时间: 2009-3-3 13:57

补充上面的贴.如果自动关机后,马上断掉电源,再接上开机又可以制冷10分钟左右.
作者: 324019891    时间: 2009-3-3 15:31

现在的温度太低,能工作10分钟就不错了啊,室温控制整个空调的运行时间,管温负责放冻结保护和过热保护
作者: 午夜飞扬    时间: 2009-3-3 17:37

前几天我这里的天气很热.室温有28度也是这样子.