Board logo

标题: ★海尔KFR-35GW/BPY-R 变频空调维修案例★ [打印本页]

作者: jiaozan6668    时间: 2009-3-18 16:55     标题: ★海尔KFR-35GW/BPY-R 变频空调维修案例★

1.机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。
2.机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机后显示P0(模块保护)保护
原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。
解决措施:建议用户安装稳压器
经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。
3.机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。
4.机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码。
原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
解决措施:更换室外电源板和整流桥
经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0