标题:
我们的工作真的要一丝不苟
[打印本页]
作者:
hejie92153
时间:
2009-4-28 16:56
标题:
我们的工作真的要一丝不苟
今天到拱北拆装3台格力50挂机。一阵忙碌之后基本就绪,只等接线了。我问他们记得接线的排序吗?(因为是他们拆的)他们愣了一下说不怎么清楚了。晕!打开接线盖见接线图还在、而且线的颜色也都对得上(原装)我望了望里屋的风机(比较高)
以前也没有拆过(很新)应该不会有问题就按接线图接:1N接兰线、2接红控制线、3接运行(火线)4接地:但心里还是犯嘀咕
千万别不按常规呀?!接电开机只见闪了一下什么都没有了
惨了肯定是运行与控制线接反了。打开主板果然是接反了(装机时没有按标准接线)又打开另外两台,只有一台是按标准接的,还好查到主板上只是一个1.5A的保险烧了,换上就OK了。在回家的路上我边开车边对另外两个帮工感叹地说:我们的工作真的要一丝不苟!以后拆机的时候要做好记号,如果在不太清楚的情况下最后打开主板看一下,有时往往欲速则不达。
作者:
钟寿强
时间:
2009-4-28 17:07
赞同!认真对待!!!
作者:
史文贵
时间:
2009-4-28 17:11
标题:
回复1#
是啊!一个小小失误有时会带来很大的麻烦和损失,楼主提的很好,值得我们大家注意在工作中尽量避免粗心大意、谢谢楼主!
作者:
hejie92153
时间:
2009-4-29 09:08
标题:
回复 2# 的帖子
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0