LED1 LED2 LED3 诊断内容 故障内容
O X X 室内温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
X O X 室内热交换温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
X X O 压缩机温度异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
O X O 室外热交换温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
X O O 室外温度传感器异常 传感器开路,短路,连接器接触不良
O O O 互感线圈异常 传感器开路,短路,连接器接触不良 HIC不良(U V W相无输出)
★ X X 信号通信异常,电源不能加 单元间配线错误,线端固定不良,线体与金属板接触不良,AC220V/DC280V接线错误
到室外机或室外机基板 绝缘不良端子板用温度保险丝熔断,电源继电器不良,室内(外)基板不良
X ★ X 功率模块保护(电流,温度) 功率模块不良,信号线连接器接触不良,压缩机卡轴,磨损过大
室外基板不良室外风机不运转,室外热交换器堵塞
★ ★ X 室外机外部ROM异常 OTP数据没记下入 线端固定不良;OTP数据错误,IC插座接触不良
X X ★ 电流峰值关断 瞬时停电,电压下降,功率模块不良,压缩机磨损
★ X ★ 电流控制异常 压缩机停动
X ★ ★ 压缩机排气温度过高保护 吸气压气过低,毛细管堵塞,压缩机温度传感器不良,冷风时室外风机不转
★ ★ ★ 室内风扇电机运转异常 风扇电机位置检测传感器不良,线圈开路连接器脱落,风机驱动回路不良
★ O O 四通阀切换异常 四通阀不能转换