Board logo

标题: 冰柜一例!救急! [打印本页]

作者: 阿朋精修    时间: 2009-5-25 14:50     标题: 冰柜一例!救急!

昨天给一台冰柜盘管7道!昨晚拉了一个晚上温度零下7度,结霜也不是很好,很难达到理想程度!,请教高手是那里的问题!毛细管换了2米!!救急!!!!!!!!!!!!!!!!!用8MM的管道盘的7道!散热板时用风机吹的那种小的!
跪求!
作者: 绿岛电器    时间: 2009-5-25 15:02

毛细管短了,取和原机内径接近的毛细管2.5--2.8米再试试
作者: lixiaojun    时间: 2009-5-25 15:03

查查压缩机的排气压力怎样,毛细管的管径是不是太细了
作者: 阿朋精修    时间: 2009-5-25 15:16

我用的是2米的毛细管 ,压缩机排气正常,毛细管时最粗的,继续回答!
作者: 息县春杰电子    时间: 2009-5-25 15:34

关键的散冷的问题,相比阁下铝皮也已经贴上了吧,前些年我修的冷柜和你一样,即使用原机毛细管制冷效果也不好,告诉能你一个最好的办法,管子盘好后在往管子上贴上铝箔纸(制冷配件都有卖)所盘的管子上全部要贴,铝皮最好是粘上去,贴管子越近越好,这样凉气就比较容易散出来,结霜效果也会大有提高,希望对你有帮助。
作者: 薛道山    时间: 2009-5-25 15:45

在高压 接一个表  测一下高压   压力 在12  左右  如低  就是 毛细管短了
作者: 宋新宝    时间: 2009-5-25 15:50

同意5楼意见。
作者: 阿朋精修    时间: 2009-5-25 15:52

我用的 外盘管道!
谢谢道山兄!我试验下
作者: 心里的锁    时间: 2009-5-25 18:39

如果是那种强制风冷的,还要看冷凝器是否积灰太多。制冷效果不好要首先检查它!
作者: 594ygm    时间: 2009-5-25 18:54

同意4楼的做法! 用这种方法可以使温度达到零下12°之多。
作者: 三彩    时间: 2009-5-26 22:43

我认为还是毛细管问题,它的长短不是靠想像而定,要用高压流量法测压而得出毛细管的长短。
作者: 邓海    时间: 2009-5-27 16:10

冷凝器内壁结蜡造成热交换不良,直接更换冷凝器。祝你成功!
作者: 陈玉锋    时间: 2009-5-27 17:12

在过滤器上接只压力表  在接上毛细管   如果压力在1.2MP就可以
作者: 想想维修    时间: 2009-7-29 21:54

我的确定毛细管长度的方法是:焊掉工艺管,确保压机进气畅通,过滤器上接压力表,启动压缩机,压力应在1.4到1.7MP之间,大功率压缩机应在1.4MP,小功率压缩机应在1.7MP,如此确定毛细管长度,制冷温度一般都能达到负二十多度。
作者: 捷诚    时间: 2009-7-29 21:57

毛细管最粗的2米,肯定不行,得换最细的,用个1.8米就行了。
作者: 锡光    时间: 2009-7-29 22:12

毛细短了,加长至高压1.2左右
作者: 啊全维修    时间: 2009-7-30 06:59

用细的2米的毛细管看看
作者: 赵百万    时间: 2010-1-22 21:54

要想效果好再加2-3圈管子毛细管应该在2.5米左右按铭牌标注量冲制冷剂。只要压机没问题制冷绝对刚刚的
作者: 广圆家电    时间: 2010-1-23 16:15

毛细管用3.3米,应该没有问题了,老冰柜刚修好转的时间要长点
作者: 吴晓刚    时间: 2010-1-23 18:58

毛细管最好用原机的,可以用市面上买的
毛细管,3米就可以了
作者: 5ok77810    时间: 2010-2-2 12:26

查查压缩机的排气压力是不是不足
作者: 5ok77810    时间: 2010-2-2 12:27

查查压缩机的排气压力是不是不足。是不是真空
作者: 324019891    时间: 2010-2-7 14:11

查查压缩机的排气压力怎样,毛细管的管径是不是太细了
作者: 赖大    时间: 2010-2-17 14:54

在高压 接一个表  测一下高压   压力 在12  左右  如低  就是 毛细管短了.另外要测一下压机的高压压力.
作者: 任怀轩    时间: 2010-2-25 16:01

毛细管用的太短。
作者: ycmelt    时间: 2010-2-27 00:16

假如你能提供高压,低压,机头标准电流,实际测试电流。也许更容易找到原因。
作者: lsl666999    时间: 2011-1-31 21:24

从新抽空,更换干燥过滤器。
作者: 林妙珂    时间: 2011-1-31 21:47

至少要先确认冷媒是没问题的   我有一次也是怎么弄都不能达到理想的效果   最后准备换冷媒试试  没想到还真是那的问题   我现在都是用我经常用的那种冷媒
作者: 风神鹏鹏    时间: 2011-1-31 21:52

应该是毛细管的问题
作者: 劳碌一生    时间: 2011-1-31 22:20

我认为毛细管选的不合理,你给干燥过滤器接压力表。再接毛细管,毛细管另一端悬空。再打开压缩机吸气,从毛细管排出,看压力表压力,然后调整毛细管长度,把压力控制在1.3兆帕左右, 完成后接上毛细管。这样毛细管选的合理点。
作者: 王电瑞    时间: 2011-1-31 22:41

毛细管短了。像楼上所说应测一下压力,看看回气管是不是结霜至压缩机也能判断。
作者: 张祥贞    时间: 2011-1-31 22:56

毛细管加长点 2.5—3米 氟是否加够量,你试试看
作者: 钟爱    时间: 2011-2-1 01:28

主要是毛细管的问题。最好用原机的毛细管。原机的毛细管接口一般在冷藏室上部左侧。找接口的办法是:用橡胶锤敲打冰柜内壁上部,就可以看到蒸发器管道走向,最上面的一圈头部就是毛细管和蒸发器的接口。原机的毛细管一定要用氮气吹。因为内漏了,系统里肯定有杂物。盘管圈数一般要八层。这样做可以达到—17以下,如果再贴上铝膜,可以达到-20以下。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0