Board logo

标题: 冰堵 [打印本页]

作者: chenkaijiad    时间: 2009-5-27 20:58     标题: 冰堵

一台空调换了压缩机后加氟老是冰堵,回气压力为0甚至负压,高压结霜,连续弄了好多次都这样请问怎么快速排除冰堵啊?
作者: 陆惟来    时间: 2009-5-27 21:02

你加了多少?
工作多长时间堵?
作者: ZHILENGGAOSHOU    时间: 2009-5-27 21:03

冰堵怎么还高压结霜?..............
作者: chenkaijiad    时间: 2009-5-27 21:07

氟怎么加回气压力都不起来啊 ,都不知道加了多少了?开了2分钟都这样,哦还有个问题就是把压缩机关了,再把高底呀阀门都关了,然后把连接室内的2铜管去下发现没氟跑出来,像是收了氟的一样,氟都到外机去了.
作者: chenkaijiad    时间: 2009-5-27 21:09

反正就是回气压力起不来,不知道为什么高压结霜,不可能我氟没有加够啊




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0