- UID
- 75518
- 帖子
- 3100
- 积分
- 10272
- 威望
- 7466
- 金币
- 403832
- 贡献
- 2801
- 职业
- 家电电脑维修
- 来自
- 武汉郊区
- 注册时间
- 2006-11-19
- 最后登录
- 2011-11-19
|
1#
发表于 2009-6-1 12:51
| 只看该作者
最近看到坛子里发生两起空调安装工作业时失足跌落事件,很是让人惋惜和痛心!为了不让悲剧再重演,我特意开了一贴来讲讲为什么会造成这样的事故?是偶然的?还是运气不好?或没有按规范操作?
我虽说装空调不多,但是我经历过厂矿安全、质量意识培训,有一定认识和切身的体会。我先来大概谈谈,也期望有经验的老安装工们站出来谈谈你们的做法、经验和体会。
装空调造成失足的原因分析有三,一方面是:
当事人没有安全意识,思想麻痹,没有充分估计、预计到现场的复杂、不确定因素,嫌麻烦碍事没系安全带或安全绳。
对策:
1、首先在作业现场多看看、多了解、多估计安全系数和安全因素, 多问问客户一些基本情况,比如什么墙啊?装在哪里不能装在哪里啊?是否便于维修和安装啦?墙里面有没有电线啊?周围支撑物是否牢固啊?
2、自己的装配平时注意维护保养,用时再看看、检查清楚,不要心疼怕投资?
3、记住:不带安全装置不作业!生命是最宝贵的,你现在不是为一个人而活着,这上有老下有小的,不要有焦躁的情绪和心情。
4、酒后切忌高空作业,因这时人的大脑处于麻醉兴奋状态,对周围事物的反应和判断能力下降,容易违规或误操作!
装空调造成失足的原因分析有二,二方面是:
是个人的重心由于作业的原因用力过度失去了平衡或身体移动时滑倒造成。比如说在取下或装上高低压管和三脚架固定螺丝时,扳手用力过猛或滑掉了,这时人的重心突然失去平衡。通常这时反应快或抓到救命稻草的人就稳住了----走大运了,但是心跳得特别厉害,人像死而复生,有的愣在那里像痴呆了一样。没有稳住的人不是摔死了就是摔残了,运气好些的人就负些伤了!但是这事故会一辈子在他的心目中留下阴影和带来一辈子的悔恨和伤痛。
对策(在系好安全装置的前提下):
1、身体在移动或转身时,尽量小心,手脚配合,掌握身体平衡,这个就要像攀岩一样,四肢受力均匀合理分配,不要把身体的所有承重受力点强加给某一肢体,万一出现紧急情况可以来得及应变!
2、人小心谨慎趴在在室外机上装卸地脚螺丝时,最好用合适的叉子扳手,一个摒住,另一个去拧螺丝,哪只手好拧就哪只手作业。
3、拆装高低压管螺丝时,最好用两只扳手同时摒住高、低压阀两个螺丝同时用力,这样做就不会对人体重心造成大的晃动,还有那个螺丝也拧得紧、到位。(这个是学习借鉴qianshua的方法)
装空调造成失足的原因分析有三,三方面是:
上、拆空调时未加安全绳或安全绳没有系到中间,失去重心平衡,人顶不住或撞到人了造成事故。上、拆三脚架时,由于架子左右晃动较大,人失去平衡。
对策:
1、空调外机拆装时一定要用安全绳系住、系紧,绳子要系住外机靠压缩机边大概三分之一处,起落时预提再试试重心平衡性,适当的调整平衡性。如果现场不需要用绳子的,就要注意作业人员的自身安全!
2、打三脚架膨胀螺丝时,一定要用合适的螺丝,一般用10个的,用12个的钻花打,遇到煤灰墙还要用加长膨胀螺丝,钻花也要改用10个的。打时,膨胀螺丝要向上倾斜一定角度,特别是三脚架最上面的一个膨胀螺丝最重要,整个力都吃在这颗螺丝上了。上螺丝时一定要上到感觉到吃力了,这时才叫得力了,特别是靠外机压缩机那边的三脚架更要得力。这样放空调时才放心。
3、特别是外机的地脚螺丝全部拆掉以后,再装、拆外机时要特别小心,这时外机没有固定的螺丝,人接触它或坐上去时就要特别小心了!
4、拆三脚架时,要按顺序,一个一个的拆,人不要站在上面太得力了,防止左右晃动使人失去平衡。
5、作业的梯子要注意放稳,防滑,如果有人撑着就更好了,架梯要检查中间的拉绳了。
好就说这么多了,以上内容基本上是本人的操作经验和安全意识的合成内容。我期望这篇帖子能作为我们空调安装工的安全操作规范来使用和借鉴!
看还有没有其他师傅需要补充、指正和完善的,都是为了大家的安全,请拿出你们最好的经验和方法,房子和杜绝类似的失足悲剧再发生! |
-