Board logo

标题: 一台三相电机接头不会接,请教高手~~~~~~~ [打印本页]

作者: 服务到家    时间: 2009-6-12 07:38     标题: 一台三相电机接头不会接,请教高手~~~~~~~

一台三相电机接头不会接,请教高手~~~~~~~
修一个三相电机铭牌看不清楚了,个头跟4个千瓦一样大的,是6极36槽,全是单把,共18把,跨距1--8.我绕好后,接头犯难了,第一相接好了,第二相的头应该在第7槽的,可那一槽是第一相的第二把??看书跨距没有6极1--8的,都是1--6的.我晕,原来看的好好的是1-8的呀,郁闷,接了半天也没头绪,难道是1--6???我绕错了么???高手指点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!急~~~~~~~~~~~~~~~`
作者: xiaogu    时间: 2009-6-12 07:47

18把36槽应该是单层的吧。6极36槽跨距是1-6,或是。同心的就是1-8,2-7
作者: wlbb    时间: 2009-6-12 08:07

你太高了、1-8怎么下啊、 、试试接一下、看能用不、
作者: 拾龙    时间: 2009-6-12 09:00

对不起,我修电动机没有学过全靠这本书.关于6级36槽就这几张图片,看看有没有帮助.
作者: 中意不    时间: 2009-6-12 09:16

希望对你有所帮助[attach]112186[/attach][attach]112187[/attach][attach]112188[/attach][attach]112189[/attach]
作者: 服务到家    时间: 2009-6-12 09:35

感谢大家,我绕错了,是1-6的...看来得反功了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 邵东    时间: 2009-6-12 18:30

你真行 1-8,6级36槽肯定是1-6
作者: 宏达家电中兴    时间: 2009-6-14 20:37

你真牛,1-8怎么下的下去哦。下线就错了,下不完得吗。你不是忽悠吧。
作者: ZHIHUICZH    时间: 2009-6-26 18:21

晕了  ,,,下次注意了  
作者: ljp2009    时间: 2009-7-11 23:02

看来是在忽悠大家的吧?真真的6级单把,他所说的1----8不知道嵌下了的,瞎搞了啊
作者: 何喜邱    时间: 2009-8-5 22:08

楼主,照着书下线不应该下错啊,怎么搞的,怎么还单个线圈下啊,接头太多了
作者: 电deshize    时间: 2009-8-14 22:12

我不知道36槽单层单把1-8下线的绕组结构是什么样子的?没见过!晕!
作者: 张培    时间: 2009-8-18 09:03

接线简单口诀相怜线啳头尾相接:极相组之间头对头,尾对尾,死規律。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0