标题:
求教;空调高压管结霜是啥原因?
[打印本页]
作者:
傻瓜上网
时间:
2009-6-14 22:23
标题:
求教;空调高压管结霜是啥原因?
一用户空调高压管结霜,但室内机没有什么冷风,效果差,过滤网清洗过了,风量正常。请教师傅帮忙指教?再注明一点,空调是别人帮他收氟移机,自己装的,我怀疑是他装的时候系统中混入空气,我就重新抽空加R22后也是一样的现象。接触空调我是新手,请不要见笑,谢谢!
作者:
蒋军
时间:
2009-6-14 22:32
管路堵塞
作者:
徐泽桥
时间:
2009-6-14 22:41
氟没有加足,加到0.5就好了
作者:
忍者
时间:
2009-6-15 00:12
楼上二位都说了,我就不用说了
作者:
电器迷
时间:
2009-6-15 00:49
楼主一如果是内参有空气或水份,高压管是不会结霜的,因雪种无回路,空调跟冰箱有所不同,空调压缩机力比冰箱压缩机力大,按我干了二十年的维修经验,如果雪种是足够的,在空调的风口不定时就会有一响声,这就是叫冰塞,按现在所说应该是F不足,
作者:
傻瓜上网
时间:
2009-6-15 07:04
非常感谢大家指教。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0