标题:
求助-美的空调KFR-32W室外机转一下就停然后运行和除霜的指示灯就闪个不停
[打印本页]
作者:
卜顺心
时间:
2009-6-22 22:02
标题:
求助-美的空调KFR-32W室外机转一下就停然后运行和除霜的指示灯就闪个不停
在线等结果高手来指教
作者:
ning3322
时间:
2009-6-22 22:10
可能是压缩机过流保护。可查启动电容、压缩机等与之相关电路。
作者:
卜顺心
时间:
2009-6-22 22:21
应该不是室外机连电都没有
作者:
江东维修
时间:
2009-6-22 23:14
2#说的有点道理,我认为也是过流保护。
你可以这样检测,一,把外机控制压机的连线脱掉,再试机,如果这样内机不亮保护灯了,那就可以确定了。
如果真的是这样,那就是内机过流保护电路动作了,就要查外机压机的运行电流是否正常,如果不正常,那就是外机的问题,如果电流正常,那就查内机的控制板了。
作者:
三彩
时间:
2009-6-22 23:24
‘室外机转一下就停然后。。。。。’
检查控制电路板的同时测下压缩机是否有电,启动电容是否失容。
作者:
海发电子
时间:
2009-6-24 15:51
外机管温传感器断路,去查查吧
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0