标题:
春兰空调加液一事
[打印本页]
作者:
维修狼
时间:
2009-7-16 21:37
标题:
春兰空调加液一事
一用户说他的春兰空调效果差,叫上门加液,上门后发现外机工作正常,测压力在1.5,说明太高了,想放掉,可是想想不会这么高吧,于是叫用户关了空调,没想到压力还是在1.5.没有升高,他说前几年还是好的,那是不是压缩机坏了.请高手指点.
[
本帖最后由 维修狼 于 2009-7-16 21:39 编辑
]
作者:
韦信梨
时间:
2009-7-17 01:14
你测的是高压还是低压,压缩机不工作的情况下,气温要达到40度左右压力才有1.5MP。
作者:
fxzl102
时间:
2009-7-17 02:12
什么叫外机工作正常?只是风机转也叫吗?
作者:
荣昌制冷
时间:
2009-7-17 05:53
就是,楼上说得对!
作者:
陈玉锋
时间:
2009-7-17 09:32
标题:
回复 1# 的帖子
压缩机没有启动 那来
0.45的压力 当然是10几个压啦
作者:
志明家电
时间:
2009-7-17 16:15
就是压缩机不启动,压力也达不到15KG。这机子是压力保护了,压缩机启动不到1分钟就保护停机了,不到5分钟将会回到12KG的压力。仔细查查是不是外机散热不好。还外机正常,不可能的。
作者:
嘉豪1234
时间:
2009-7-17 20:35
我碰到过的 我判断是压缩机或者四通阀坏了 可是客户说请另外一个维修工说是压缩机和四通阀没有坏 是加液阀坏了 修了半天 可效果还是不好 后来来我店铺门口还说我没有检查出故障呢 气死我了 我说他检查出了问题 那有没有修好呢?没修好不也白搭
[
本帖最后由 嘉豪1234 于 2009-7-17 20:37 编辑
]
作者:
维修狼
时间:
2009-7-18 08:00
外机工作正常就是压缩机,和风机运转正常,加液管装上后压力表压显示在1.5.关了空调也就是外机不工作了,压力仍然显示在1.5.就是这个意思
作者:
美丽尖
时间:
2009-7-18 18:15
在制冷状态下开机,四通阀给电,看有无转换动作,压力是否有变化。不行就得看压机是否有排气量了。
作者:
嘉豪1234
时间:
2009-7-18 23:06
原帖由
维修狼
于 2009-7-18 08:00 发表
外机工作正常就是压缩机,和风机运转正常,加液管装上后压力表压显示在1.5.关了空调也就是外机不工作了,压力仍然显示在1.5.就是这个意思
跟我碰到的一样 我个人认为是压缩机坏了 四通阀坏的可能性很小
作者:
天空海阔
时间:
2009-7-18 23:33
压机有运转吗?/
作者:
cexofje
时间:
2009-7-19 20:30
标题:
我碰到过这种问题
我修过一个,不过那是个5匹的,是压缩机内部高压管断了
作者:
任怀轩
时间:
2009-7-19 20:37
我碰到过的 我判断是压缩机坏,
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0