标题:
美的E、F、F1、K系列分体落地式空调的维修代码
[打印本页]
作者:
邹光华
时间:
2009-7-20 06:46
标题:
美的E、F、F1、K系列分体落地式空调的维修代码
1. 开关显示板显示故障与保护显示。
A
当系统处于某种保护状态时,首先在时钟显示5秒故障代码,再转为正常显示,测试状态下按“转换”键显示:时钟—T1—T2—T3—保护代码—时钟……,其余显示正常,响应正常。
B
当系统处于某种故障状态时,首先在时钟段显示5秒故障代码,同时显示“检查”上除运行状态显示还显示“检查”,再转为时钟显示(其余不变);
测试状态下按“转换”键依次显示:“时钟—T1—T2—T3—故障代码—时钟……”其余显示正常。
故障期间不响应除“开/关”,“测试”,“转换”以外的任何键,当故障消除后,工作正常。
C 故障或保护消除10秒后,其故障(保护)状态清除,恢复正常显示和运行状态。
D 故障保护代码:
类型 内 容
保护 压缩机过载(保留) P02
保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04 保护 室内蒸发器温度过低(制冷) P03
保护 室内蒸发器温度过高(制热) P04
保护 室内出风口温度过高(制热) P05
故障 温度传感器开路,短路故障 E01
故障 压缩机过流(保留) E02
故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留 E03
故障 室外机保护 E04
注:故障期间LED以2HZ频率闪,而保护期间LED显示正常
室外故障显示LED:正常运行时LED不发光,故障时以5HZ闪烁其代码列表如下:
类型 内 容 LED1 LED2 LED3 显示
故障 相序 ☆ × × E04
故障 缺相 ☆ × × E04
故障 高、低压压力保护 ☆ × × E04
故障 电流过载 × × ☆ E04
故障 T3开路、短路故障 × ☆ ☆ E04
故障 T4开路、短路故障 × ☆ × E04
故障 冷器高温保护 ☆ ☆ ☆ E04
故障 温度传感器开路、短路故障 E01
故障 压缩机过流(保留) E02
故障 压缩机欠流(第一次上电检)(保留) E03
故障 室外机保护 E04
注:故障期间发光条(指示灯)以2Hz频率闪,而保护期间LED显示正常。
待机显示
⑴. 在没有空调设置运行状态,没运行方式显示,液晶只显示待机和时钟
⑵. 制热模式下化霜时或防冷风时,液晶只显示待机和时钟
2. 室外故障显示LED(适用于KF(R)—100/120LW/ES(D)、R(L)F16W/ES(D))
正常运行时LED不发光,故障时以5Hz闪烁,其代码列表如下:
类型 内 容 LED1 LED2 LED3 显示
故障 相序 闪 灭 灭 E04
故障 缺相 闪 灭 灭 E04
故障 高、低压压力保护 闪 闪 灭 E04
故障 电流过载 灭 灭 闪 E04
故障 通讯故障
故障 T3开路、短路故障 灭 闪 闪 E04
故障 T4开路、短路故障 灭 闪 灭 E04
故障 冷凝器高温保护 闪 闪 闪 E04
3. 室外电流检测板故障显示:
[适用于KF(R)—75LW/ES(D)、KF(R)—71QW/SY、KF(R)—70GW/SY]
LED3为电源指示灯
故 障 现 象 故 障 原 因
LED1 LED2 LED3
灭 灭 亮 正常
亮 灭 亮 相序接反
灭 亮 亮 过电流
亮 亮 亮 缺相
亮 亮 亮 压力保护
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0