Board logo

标题: 空调维修!!! [打印本页]

作者: 孟祥杰    时间: 2009-7-20 10:46     标题: 空调维修!!!

修一宾馆的空调,内风机转,外机不工作,2P吊顶式的,查线路发现零线烧断,重新接好后试机一切正常,过了两天,总台打电话过来说又不行了,这回来查发现线又被烧坏.接好后试,用电流表量其电流渐渐往上升。线很热,过会压机就不转了.压力也在上升。放药水一半再试机,电流达到8.6左右正常,一切OK!试机半小时屋里有凉气.维修结束.在此提醒同行,维修完后试机很重要.
作者: 发现    时间: 2009-7-20 11:23

真是高手,放水修好机器,高人啊!!!
作者: 清烟飞雪    时间: 2009-7-20 16:44

我还没遇到过这样的怪事,接线也要放水?
作者: 田西强    时间: 2009-7-20 19:08

是不是电压不足引起的故障?应测电压看看!
作者: ylc188    时间: 2009-7-20 21:02

(放药水一半再试机,电流达到8.6左右正常,一切OK!)什么意思?看不懂。维修完后试机这是一定要的,不说维修,装一样要试机。
作者: hncdzch    时间: 2009-7-20 21:23

路过看看,顺便学习一下,谢谢!
作者: xiaogu    时间: 2009-7-20 21:29

保护电路哪去了?放药水。多出来的药水是哪来的?搞不懂!!!试机时必须的。加雪种不是简单的事
作者: 孟祥杰    时间: 2009-8-6 12:07

此机以前被别人修过,我第一次修只是接线,大意没好好试,原想是放完氟空载试机的,放了之后它竟好了. 此机空调板不是原装的,是那种水货板.
作者: xici88    时间: 2009-8-7 00:03

难道是头一个维修员把F加多的缘故吧?
那也不至于烧线啊,,
反正弄好就OK了,呵呵
作者: 刘风俊    时间: 2009-8-9 07:03

你幸运,放了弗就好了。昨天本人修了一天,才挣了30元。
作者: 临城修理    时间: 2009-8-9 07:07

原帖由 刘风俊 于 2009-8-9 07:03 发表
你幸运,放了弗就好了。昨天本人修了一天,才挣了30元。
修空调收30,还是免费做个人情吧!上门费都不够哦!老兄!
作者: zrm.jiadian    时间: 2009-9-7 18:48

维修之后一定要试机,测量相关电参数,那样是对自己负责也是对用户负责。省得返工。。。。。浪费人力物力!!
作者: yhj    时间: 2009-9-8 02:28

线都烧断了,压机还没保护,那你那个线用得也太省了吧




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0