Board logo

标题: 加氟不能加足量,怎么办? [打印本页]

作者: 果冻布丁    时间: 2009-7-20 22:57     标题: 加氟不能加足量,怎么办?

我今天去修一台现代70的柜机,制冷效果不太好了,经检查发现高压截止阀阀体有漏点,地上也有很多油剂,压缩机电流也有14A,正常标示是11.6A,更换一个新的高压截止阀,加了200克左右冷冻油,连上管道,抽空,我的抽空方法是关闭低压截止阀,打开高压阀,空调启动,同时在低压加氟口上用真空磅抽空10分钟,加氟,加到1200克时电流在13A 左右.标称R22量是2020克,低压回气运行压力在0.45MPA,低压阀也结露了,制冷效果一般,再多加压缩机电流就会上升很多,慢慢的电流就会达到20A,最后就会压缩机停机保护了,请大家帮忙分析一下,是我抽空没抽好还是加的冷冻油太多了?或是压缩机问题?还是其他原因?谢谢大家~~~
作者: 阿平一    时间: 2009-7-20 23:06

我想还是压机问题 :Sn:
作者: 飞声制冷    时间: 2009-7-20 23:25

外机散热不良!,抽空不彻底,油加多了!

[ 本帖最后由 飞声制冷 于 2009-7-20 23:32 编辑 ]
作者: 荣昌制冷    时间: 2009-7-21 06:12

如果冷凝器不脏,那就肯定是压缩机存在匝间短路!
作者: 168zgsz    时间: 2009-7-21 06:41

貌似管路有压扁的地方,压缩机一般不会坏的,重点检查管路
作者: 果冻布丁    时间: 2009-7-21 07:09

原帖由 168zgsz 于 2009-7-21 06:41 发表
貌似管路有压扁的地方,压缩机一般不会坏的,重点检查管路
这机器以前工作正常,也没移过机,管道应该不会有扁的地方
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-21 11:32     标题: 回复 4# 的帖子

压缩机线圈匝间短路是不能正常运转的,看来你对电机还不是很了解。如果电机线圈存在匝间短路的话,通电后,线圈短路的部分就会产生环流和磁阻,电机转速会明显降低,线圈局部温度会急剧增高,电机输入电流较正常值要高的多,运转时伴有明显的震动和沉闷的电流声
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-21 11:35     标题: 回复 4# 的帖子

压缩机线圈匝间短路是不能正常运转的,看来你对电机还不是很了解。如果电机线圈存在匝间短路的话,通电后,线圈短路的部分就会产生环流和磁阻,电机转速会明显降低,线圈局部温度会急剧增高,电机输入电流较正常值要高的多,运转时伴有明显的震动和沉闷的电流声。一般电机如果存在匝间短路是无法正常工作的,如果不修复线圈是很快会烧毁的
作者: aw9898168    时间: 2009-7-21 12:10     标题: 回复 1# 的帖子

抽真空不彻底,如果有真空泵,高低压阀都打开,从加氟口抽半小时。
按标称加注。
如果电流大,先要彻底清洗散热器。
看风机转速,如果偏慢的话,先要排除。
作者: 果冻布丁    时间: 2009-7-21 13:24

原帖由 aw9898168 于 2009-7-21 12:10 发表
抽真空不彻底,如果有真空泵,高低压阀都打开,从加氟口抽半小时。
按标称加注。
如果电流大,先要彻底清洗散热器。
看风机转速,如果偏慢的话,先要排除。
我抽空是看表了,负压下降不了咯才加氟的,比起用压机自己抽要好得多了
作者: WD40    时间: 2009-7-21 13:35

楼主描述的过程跟处理方法是正确的。

冷凝器不脏的话(这个可以手摸冷凝器末端毛细管前端管路的温度确认),电流上升只有一个原因压缩机线圈存在热态匝间短路。

[ 本帖最后由 WD40 于 2009-7-21 13:47 编辑 ]
作者: WD40    时间: 2009-7-21 13:39     标题: 回复 8# 的帖子

看来你对空调的认识水平也一般,压缩机线圈匝间短路现象多的是!

不要口口声声就说人家不懂不了解,好像这世界只有你懂的一样。
作者: 刘风俊    时间: 2009-7-21 14:14     标题: 回复 1# 的帖子

看操作过程是正确的,故障在压缩机。
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-21 21:35     标题: 回复 12# 的帖子

电感类电机或压缩机线圈烧毁,大多都是由于某些原因引起过电流,线圈温升过高导致线圈局部匝间短路后才烧坏的。可以说匝间短路是烧毁电机线圈的最终环节,也就是说烧毁后的电机或压缩机里面,它们的线圈几乎都存在着匝间短路,这是很正常的事情。如果说压缩机或电机的线圈存在匝间短路了,还能正常运转。这问题我不知道是谁懂或谁不懂了?
    在技术面前,我觉得没有百分之百把握的情况下,自己又不是很懂,并不是很了解实情,最好不要给别人吓下结论!那样只会误导他人多走弯路。最后我还想补充一点,顺便也告诉那些不是很了解的人,那就是电机或空调压缩机在什么都正常的情况下,如果工作电流还超过额定值时,这时请检查一下输入端的工作电压,还有检查一下压缩机内是否缺油

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-7-22 11:02 编辑 ]
作者: 张培    时间: 2009-7-21 21:45

真、空不好,,制泠剂加的太多,由髙圧快速接口稍微放掉空气。试试。
作者: WD40    时间: 2009-7-21 22:16

原帖由 罗志龙 于 2009-7-21 21:35 发表
电感类电机或压缩机线圈烧毁,大多都是由于某些原因引起过电流,线圈温升过高导致线圈局部匝间短路后才烧坏的。可以说匝间短路是烧毁电机线圈的最终环节,也就是说烧毁后的电机或压缩机里面,它们的线圈几乎都存在着匝间短路,这是很正常的事情。如果说压缩机或电机的线圈存在匝间短路了,还能正常运转。这问题我不知道是谁懂或谁不懂了?
    在技术面前,我觉得没有百分之百把握的情况下,自己又不是很懂,并不是很了解实情,最好不要给别人吓下结论!那样只会误导他人多走弯路。最后我还想补充一点,顺便也告诉那些不是很了解的人,那就是电机或空调压缩机在什么都正常的情况下,如果工作电流还超过额定值时,这时请检查一下输入端的工作电压。
说压缩机或电机的线圈存在匝间短路了,还能正常运转。这里只是你说线圈存在匝间短路了还能正常运转,其他人都没说过。

“不是很了解不是很懂”跟“很了解很懂”只是过程和时间上的问题。技术在我眼中只是常识,但常识不能当技术来看待!
作者: 果冻布丁    时间: 2009-7-21 22:27

虽然用户对机器制冷基本满意,但对于我来说还是一个问题存在,我修空调比较少,经验也少,在以后维修中多留意细节,才能对问题正真的理解
作者: WD40    时间: 2009-7-21 22:42

我也碰过这情况的格力25机,回气压力只能加到0.4MPa,再大就电流上升跳机。用户不同意换压机,只好将回气压力加到接近0.4MPa后交付用户使用,制冷效果勉勉强强。就是这样,压机还能支持了两个夏天才彻底挂掉。

后来结果就是用户买新机,这台坏机归我。
作者: 小杰维修    时间: 2009-7-21 22:48

抽空不好.系统中有太多的空气.压力虽然已够但空气占了大部分.检査冷凝器散热是否好.若果环境温度太高压力和电流大一些是可以的.
我弄不懂有些搞修理的朋友动不动就说压缩机有问题?其实压缩机是很耐用的.这么多年来我真正遇到有毛病的压缩机好少.多数是电容.接收头.冷剂泄漏.或是鼠咬的故障多.如果压缩机那么容易坏的话我睡觉也会偷着笑!
作者: SSZZLL    时间: 2009-7-21 23:29     标题: 回复 1# 的帖子

根据你的描述,你的操作过程是正确的,电流过大:
(1)检查一下电源电压是否正常。
(2)室外风机的电容容量有没有减小,风机转速是否正常?换个电容试试。
(3)室外机散热不良,检查室外热交换器是否脏?
(4)管路系统内有空气
(5)压缩机不良

[ 本帖最后由 SSZZLL 于 2009-7-21 23:31 编辑 ]
作者: 罗志龙    时间: 2009-7-22 06:52     标题: 回复 16# 的帖子

楼主描述的过程跟处理方法是正确的。

冷凝器不脏的话(这个可以手摸冷凝器末端毛细管前端管路的温度确认),电流上升只有一个原因压缩机线圈存在热态匝间短路。这是11楼说的原话,你不会说这话不是你说的吧?那我就没有办法了!其实像你这样自以为是,吓下结论我觉得是很不对的,但是我看着也没有说你什么,只是觉得那是你的水平问题了。其实我也没有说在这个世界只有自己懂,是你自己觉得我的观点不对,才这样看问题的。不知道你是嫉妒还是有病?其实我的出发点只是觉得在某些问题上有不同的看法而已,对那些觉得别人不是很了解的地方加以说明和指正。纯粹是善意,并没有半点要炫耀自己的意思。在这163DZ.COM里,我觉得只要是说技术有关的事情,谁都有发言权。如果你觉得谁的观点存在问题和有异议,你也可以对问题加以指正,但没有理由要去攻击别人。技术的东西,不是谁说谁厉害就厉害,谁说谁不厉害就不厉害的问题。学技术的,我觉得除了要学好技术,更要学会有修养和尊重别人。看待问题,不要自以为是,更不要盲目的去指责别人!我觉得那样只会显示自己是多么的无能

[ 本帖最后由 罗志龙 于 2009-7-22 07:05 编辑 ]
作者: 海易都    时间: 2009-7-28 10:03

综合大家以上分析,我可以肯定的告诉你压机坏了。
原因如下:角阀漏氟同时把润滑油也漏掉,导致涡旋室严重磨损,如同汽车拉缸一样。试想一下汽车缺机油拉缸,重新加机油发动机肯定结果是动力不足,油耗急剧上升。那么发动机耗油压缩机耗电。所以电流增加
作者: 海易都    时间: 2009-7-28 10:17

我看到大家以上的帖子感触颇多,维修论坛嘛大家就要和和睦睦的讨论技术交流经验,不要把个人一些狭义的想法发在上面。如果这样的话也就改变了这个论坛的初衷和意愿。
不要把维修论坛搞的像台湾政坛一样,我说这话大家也不要生气。看了之后感觉自己有不对的地方可以改正,感觉我说的不对可以当作没有看到。
作者: lqynimqj    时间: 2009-7-28 10:29

压缩机
我以前修一台美的3P机子也和你这个一样
氟加的越多电流越大制冷效果还不好久了就保护
换一个压缩机就搞定了
当时我换的是一个小一点的压机试给用户看的效果还很好
作者: A范强泰    时间: 2009-7-28 15:31

我认为先换新的运行电容,有氮气的话吹洗干净系统,再换冷冻油,不行的话就是压缩机坏了。
作者: 周世阳    时间: 2009-7-28 18:38

我店里有台春兰1.5匹故障也是低压加到0.45压机在38多气温时压机电流加大一会就保护于是我就放F之0.35压机电流正常在使用。这台空调是我回收过来。但是高压管炸裂补焊后加F自己使用。没有加冷冻油。目前制冷效果还不错。。。46#冷冻油能加空调吗???
作者: 创海源    时间: 2009-7-28 20:45

我曾修了一台3P空调,故障和你类似。高压阀门里面被堵住了,三个人修了两天才修好。希望对你有所帮助
作者: xiedaiping2808    时间: 2009-7-28 21:13

我认为在论坛里只能针对一个问题进行技术讨论,说错了。可以帮忙指正,其实我们大家都是从知道一点点,到内行高手,但高手也会碰到难题的,这个时候怎么办,那就只有请教他人或者自己摸索,我自己深有体会,我在163论坛里学到了不少东西,真的很感谢那些热心朋友,在说了,多帮助他人就等于帮自己。1楼朋友碰到的问题,我认为也是压缩机不好了,我记得我去年给一台1.5的小天鹅加F,没加之前,空调还能正常运转,就是效果不好,我测低压压力只有0.3不到了,于是我边看压力表边加F,当加到0.5后就不加了,当时很好,收钱走人,没想到过了1个多小时,客户打电话说不制冷了,去检查发现开机电流慢慢加大,直到压缩机保护,这肯定是压缩机不好,这是我碰到的第一个

[ 本帖最后由 xiedaiping2808 于 2009-7-28 21:23 编辑 ]
作者: 睿哥    时间: 2009-8-5 20:32

我遇到过一台扬子3P柜机,打开室内机看,蒸发器上面灰尘太多,清洗后就正常了。
作者: cnhbbd    时间: 2009-8-5 20:52

电流大有可能是内机脏或外机脏,或者是内外风机转速不对,空气不能良好的交换,从而造成压机负载重引起电流大、制冷效果一般。建议对内外机进行清洗,重点是内机蒸发器的背面
作者: 满天非    时间: 2009-8-5 22:28

如果楼主把空调该处理的都处理了```````比如清理等还是不行的话
   那请问你加氟加了多久`````如果加氟很难加那请你把过利器和毛细管``````
        祝你成功




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0