标题:
也来谈谈5P空调蒸发器结冰
[打印本页]
作者:
天空海阔
时间:
2009-7-23 14:32
标题:
也来谈谈5P空调蒸发器结冰
接修 一台格力5匹空调刚开机制冷正常,4个压,里外风机转速正常
半小时后蒸发器上面结冰?何故?
大家来支招吧
作者:
北京牡丹
时间:
2009-7-23 15:41
看看管子有没有死弯,结冰时是不是压力又低了,你把压力加到4.5试试,一般不会有别的问题.
作者:
田西强
时间:
2009-7-23 15:42
内机过滤网堵了或风机转速不够。
作者:
福建少年
时间:
2009-7-23 21:58
如果铜管没有问题,那就是蒸发器脏了,要把蒸发器拆下来清洗.
作者:
中意不
时间:
2009-7-23 22:59
循环风量不足,查滤网/风机/风机转速控制电路。
作者:
天空海阔
时间:
2009-7-24 18:39
我要补充的是-------1,风扇速度正常
2.雪种4个压力
3.内机过滤网很干净
4.蒸发器也不是很脏
5.铜管也没扁的地方
作者:
陈玉锋
时间:
2009-7-24 19:21
标题:
回复 1# 的帖子
雪种4个压力 现在的天气这么热明显4个压是液少了 还好意思说
作者:
WD40
时间:
2009-7-24 21:49
柜机的蒸发器你不拆机就能看出不是很脏吗?
作者:
xici88
时间:
2009-7-24 22:45
应该是F少了,我遇到过一台海尔挂机,蒸发器结冰,补了F,就行了!
作者:
想想维修
时间:
2009-7-25 13:59
先把冰融化掉以后再加氟。
作者:
孟祥杰
时间:
2009-7-25 14:16
我要补充的是-------1,风扇速度正常
2.雪种4个压力
3.内机过滤网很干净
4.蒸发器也不是很脏
5.铜管也没扁的地方! 我想应是你制冷液没加够的缘故!
测下电流.就知了.不是很脏说明还是有点缘故的!
[
本帖最后由 孟祥杰 于 2009-7-25 14:19 编辑
]
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0