标题:
(求助)5P柜机回气管结霜
[打印本页]
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-27 16:31
标题:
(求助)5P柜机回气管结霜
一台TCL 5P柜机,开机5分钟正常,粗管接露水,压力为0.5。
5分钟后粗管接霜,室内机蒸发器接霜,然后就结冰,压力缓慢减小,半小时后高压管结霜,约1小时后压机保护。管道检查过没瘪,内外机都挺干净,内外风机转速基本正常。会不会是四通阀故障?还请高手分析一下,先谢谢了
(钳型表坏了,没测电流)
作者:
郑斌
时间:
2009-7-27 16:43
要是整个蒸发器都上霜,就是蒸发不够。
1内机风速小,2蒸发器背面脏了【从前面看不出来】
要是一部分结霜,就是结霜的这一组脏堵【或别的组堵死了】
作者:
cnhbbd
时间:
2009-7-27 16:54
有没有冰堵的可能呢?
[
本帖最后由 cnhbbd 于 2009-7-27 17:13 编辑
]
作者:
邹光华
时间:
2009-7-27 18:43
有可能是冰堵了~~不过最好先测一下电流,以便于进一步的判断故障~
作者:
智强家维
时间:
2009-7-27 21:22
加氟过多、管路微堵造成!
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-27 21:33
好解决;主要是散不出冷来,蒸发器背后堵了,打开清理一下就可以了。散冷小电流就小。
作者:
荒野无灯
时间:
2009-7-27 21:39
好解决;主要是散不出冷来,蒸发器背后堵了,打开清理一下就可以了。散冷小电流就小。我遇到这种情况。清理一下蒸发器背面。我见过新方便袋上开小孔的那点塑料基本贴满蒸发器背面的现象,出风量小了。
作者:
蓝天电器
时间:
2009-7-27 21:52
不能只想着冰堵脏堵的
也要看看内机风机转速正常吗
作者:
三毛维修
时间:
2009-7-27 21:52
基本同意6楼的说法。
作者:
小杰维修
时间:
2009-7-27 22:47
我曾修过多台:有些5p以上的柜机它的节流器装在室内盘管上.室外机只有压缩机和冷疑器.所以高压管应是微热的.低压管只挂凝露.如果冷剂太少低压管会结霜.室内风机转速慢或滤网堵了也会结霜.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0