标题:
如何区别F12制冷剂与F22制冷剂
[打印本页]
作者:
秦斌
时间:
2009-7-29 12:00
标题:
如何区别F12制冷剂与F22制冷剂
不用检测设备直观法有何不同
作者:
WD40
时间:
2009-7-29 12:04
我的感观功能很差无法用直观法。
接上压力表就能判断了。
作者:
xiaogu
时间:
2009-7-29 12:28
接表就知道了。6为12 9为22
[
本帖最后由 xiaogu 于 2009-7-29 12:30 编辑
]
作者:
志明家电
时间:
2009-7-29 13:45
直观都一样、铁罐,接表就知道了。
作者:
秦斌
时间:
2009-7-29 14:09
原帖由
xiaogu
于 2009-7-29 12:28 发表
接表就知道了。6为12 9为22
什么6啊什么意思啊
作者:
张培
时间:
2009-7-29 14:14
接上表常規圧力R12为4千克R22为8千克。
作者:
中意不
时间:
2009-7-30 23:37
如果只有这两种冷媒那么在同一温度的条件下压力高为22 压力低为12 ,没有定值跟温度有关。