标题:
空调抽真空问题
[打印本页]
作者:
力骑
时间:
2009-8-6 19:14
标题:
空调抽真空问题
空调管路进了空气就要抽真空,可是又要加一台抽真空机,,麻烦。我这样想:在低压气门阀接上雪种瓶,关上低压阀,打开高压阀,同时松开低压管的接头,启动压缩机、打开雪种阀。此时雪种路径是:压缩机低压吸气侧——冷凝器——蒸发器——低压管——排放到空气。待管路里充满雪种后把低压接头接好,打开低压阀,继续加到定量的雪种。请教各位师傅,这样的方法行得通吗,能把里面的空气都冲干净吗?
作者:
中江人
时间:
2009-8-6 19:18
不行...................
反了
作者:
xiedaiping2808
时间:
2009-8-6 19:57
对的,不过你得在接低压管上装上堵头,把低压管的接头松开,同时启动压缩机、打开雪种阀。此时雪种路径是:压缩机低压吸气侧——冷凝器——蒸发器——低压管——排放到空气。待管路里充满雪种后把低压接头接好,打开低压阀,继续加到定量的雪种
作者:
wangpingktwx
时间:
2009-8-6 19:59
你自己再仔细检查看看,没什么问题
作者:
老由维修
时间:
2009-8-6 21:06
我不会修空调,向你们学习!
作者:
智强家维
时间:
2009-8-7 07:05
应该没有问题,试试吧!
作者:
海易都
时间:
2009-8-7 08:27
(在低压气门阀接上雪种瓶,关上低压阀,同时松开低压管的接头)你这样操作氟利昂根本进不了主机系统直接从低压管螺帽处排出。
还有1.5HP的不抽真空还马马虎虎,像3HP5HP以及更大的系统就不行了。现在R410a冷媒不要说维修要抽,就连安装也要抽。再说R410a冷媒是空调以后发展的一个必然趋势。我看你那买真空泵的钞票是省不下来了
有投资就有回报吗
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0