标题:
格力3相3P机求救
[打印本页]
作者:
立信制冷
时间:
2009-9-18 20:23
标题:
格力3相3P机求救
格力3相3P机(KF70W/E1)开机马上保护???请问各位是什么原因?
作者:
一路有我
时间:
2009-9-18 21:00
有鼓掌码没有
作者:
许兰田
时间:
2009-9-18 22:26
是考题吗?
作者:
ycmelt
时间:
2009-9-19 01:42
致命保护。
作者:
永兴家电维修
时间:
2009-9-19 15:10
有故障代码没有?电压多少?电流多少?是否缺相?修过没有氟压多少?
哪里保护?是否漏电?
作者:
崇阳
时间:
2009-9-30 20:36
是不是出E1、用万用表量一下室内感温探头变值了没有、一般是感温探头坏、我今天修过1台格力3P柜机、就是E1保护、感温探头坏、
作者:
崇阳
时间:
2009-9-30 20:37
是5K的感温探头、管温是10K、
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0