标题:
给车间安装了一个无功补偿柜~结果......
[打印本页]
作者:
音响电器
时间:
2009-9-25 20:34
标题:
给车间安装了一个无功补偿柜~结果......
车间里主要的用电设备是台中频炉,工作频繁是500Hz的,安装了电容柜后,发现过欠压指灯老亮,当投入时,接入电路的电容就会发出吱吱的响声,63A的断路器老跳闸,无功补偿柜无法正常工作,后来打电话询问朋友,朋友说原因是中频炉的谐波引起的,一般的电容无功补偿是工作在50Hz的频率下的,如有中频炉这样的用电设备,还得加装一个消除相关谐波的装置才行.这是真的吗?请师傅们指教下!
作者:
LCXH177
时间:
2009-9-25 21:05
只有感性设备 才需要电容不上 中频炉用不上吗
作者:
电deshize
时间:
2009-9-25 21:05
中频炉不应该用电容做无功补偿设备,中频炉的无功电流是超前的。
作者:
音响电器
时间:
2009-9-25 22:45
中频炉不应该用电容做无功补偿设备,中频炉的无功电流是超前的。
电deshize 发表于 2009-9-25 21:05
多谢!意思是说中频炉不用装置无功补偿了的吧?或者有别的补偿方法?
作者:
电deshize
时间:
2009-9-27 21:14
中频炉也需要无功补偿,但是不是使用电容器,而是移向机。我们这里一个铸造厂里有两台3吨的中频炉,和一台保温炉,正常生产,用电功率是大约2000多KW,无功电量是很大的,我们自己改造了两台250KW的同步电动机,一台用于处理冷却水;另一台用来带动气泵,供全厂的生产用压缩空气。励磁电路经改造与无功补偿自动同步,虽然达不到理想的效果,但是减少了一大部分的无功电费开支。
作者:
刘文雄
时间:
2009-9-27 21:27
没有实际做过,进来学习下。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0