Board logo

标题: 一台水冷机的奇怪问题 [打印本页]

作者: 罗海波    时间: 2009-10-12 16:16     标题: 一台水冷机的奇怪问题

我接到一台空调,其这台空调的工作原里是,将水先制冷,主机就象我们平常的2P一样,故障原因是,开机后如果将水开大一些的话电流就上升,低压压也跟着上升,不久过流保服器就跳了,不知道是什么原因,请各位高手指点,谢谢
作者: 荒野无灯    时间: 2009-10-12 16:35

是什么样的水冷空调,再具体详细描述一下故障现象,我在线帮你解答。
作者: 罗海波    时间: 2009-10-12 16:50

是先将水变冷,也就是将水流过蒸发器,机还是压缩机,冷积器,毛细管。蒸发器,
作者: 荒野无灯    时间: 2009-10-12 17:37

电流就上升,低压也跟着上升,低压是氟利昂回气压力吗?是回气压力的话压缩机内部阀片关闭不严串气了。再一个原因就是压机内润滑油基本没有,致使压机负载过重引起过流,加油试试看。
作者: 卓邦冷气在线    时间: 2009-10-14 08:39

应该是压缩机有问题啊,没有什么功率了吧
作者: hwzl.    时间: 2009-10-14 08:53

水系统有空气,建议排空。
作者: 罗海波    时间: 2009-10-14 16:41

谢谢各位,原来是以前的师傅将压缩机给换小了
作者: fxzl102    时间: 2009-10-15 00:51

7# 罗海波 没可能!如果水流不足电流上升尚可理解,水流开大绝对不会影响压机电流,功率小了也只是制冷效果差而已,怎会加大水流就会跳机啊?




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0