标题:
格兰仕KFR-51LW空调显示F4是何故?(急)
[打印本页]
作者:
zyd
时间:
2009-10-22 08:35
标题:
格兰仕KFR-51LW空调显示F4是何故?(急)
该机据用户反映:制冷正常,制热开始几分钟有热气,接着只有风再过几分钟后就显示F4。我到了后一查:故障现象基本上和用户反应差不多,但就是过了20分钟还未显示F4,我查了外机风扇未动,一测该机没供电,根据以往经验更换内机管温探头,开机空调能治热了但是室内风机不动了,我一测新更换的探头阻值是15K,而原机的是5K,请问各位高手,是感温探头的阻值不对而引起室内风扇不动还是另有其他原因,很急请大家鼎力相助,在此万分感谢
作者:
5ok77810
时间:
2009-10-22 12:31
20度的时候应是8k---9k
作者:
zyd
时间:
2009-10-22 13:01
我新的感温探头,标值是15K,空调上旧的探头经测量大约是5K左右
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0