Board logo

标题: 空调制热的问题 [打印本页]

作者: 老五家电    时间: 2009-11-22 20:33     标题: 空调制热的问题

请问大家空调制热时出风口温度多高才算正常1匹半的挂机
作者: dikai    时间: 2009-11-22 23:50

视室内环境温度而定,只要出风口比进风口高5度以上基本算正常
作者: 纵横维修    时间: 2009-11-23 09:32

沙发说的对,,,,
作者: 陈玉锋    时间: 2009-11-23 10:36

1# 老五家电 出风口的温度基本在40度以上正常的
作者: 陈玉锋    时间: 2009-11-23 10:39

2# dikai 上面的兄弟说的不可取   高5度   如果室内8度 出风才13度也正常吗    按正常的话进风和出风的温差也要大于15度呢 真不知道你是怎么结论出来的
作者: SSZZLL    时间: 2009-11-23 17:24

冬季制热时:热泵型空调器出风口温度应在35~40度之间,进出风口温度差应大于20*C。热泵辅助电热型空调器出风口温度应在40~45*C之间,其进出口温度差应大于25*C。
作者: dikai    时间: 2009-11-24 03:15

视室内环境温度而定,只要出风口比进风口高5度以上基本算正常
dikai 发表于 2009-11-22 23:50
少了个数字2, 国家标准30度以上,实际中25度就 算不错了
作者: baisuo    时间: 2009-11-25 13:19

热泵空调制热时机器工作20分钟后,测出风口与回风口的温差在14度以上是正常的。
作者: 张庆福    时间: 2009-11-28 17:29

“热泵空调制热时机器工作20分钟后,测出风口与回风口的温差在14度以上是正常的”赞同此说法,制冷时温差也应在此范围。




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0