Board logo

标题: 格兰仕空调求助 [打印本页]

作者: 深深蓝    时间: 2009-12-6 21:44     标题: 格兰仕空调求助

今天遇到一台格兰仕空调2P 的。开制热刚开始能正常启动,但是氟不够 ,把氟加够然后再试工作二十分钟的样子突然内外机的风扇都同时停了,但是压机还在工作,不过一会儿就热保护了。请问高人为什么风扇会突然停了呢?
作者: 良机    时间: 2009-12-6 21:45

是不是加多了,保护
作者: 文明电器    时间: 2009-12-6 21:50

你是如何判断此机氟不够的呀?
你又是如何补加氟的呀?
作者: 吴大大    时间: 2009-12-6 22:01

3楼说的我也想知道
作者: 嘉豪1234    时间: 2009-12-6 22:01

哈哈 估计是变频的 总觉得加不够压力 其实是加入太多了 我第一次碰到变频就是这样
作者: 会友    时间: 2009-12-6 22:31

据你所述应该是氟加多了。
作者: 超级撒亚人    时间: 2009-12-7 10:54

为什么你会说总是觉得氟压力不够,这种情况压力表所示的不正确吗?
作者: 杨洪亮    时间: 2009-12-7 11:14

把氟放出点再试试看吗
作者: 李中林    时间: 2009-12-12 13:32

你的机器加氟时要卡上电流表才能正确知道机器工作情况;机器上都标有制冷制热最大工作电流;只要工作电流在正常范围内;系统一般是正常的;这时你就要看传感器是否正常;冬季看压力是不正常的;好多标称压力是在25度左右测的;希望大家冬季充氟要看电流;不要老看压力;你的机器20分钟停;像是在化霜;只有化霜时室内外风机才停;但根据20分钟停化霜时间又显然有些早;(这要根据外界温度而定;外界温度越低工作时间越短)很可能是你机器上的传感器阻值有所变化;而导致化霜提前;
作者: 永进你好    时间: 2009-12-12 14:03

支持楼上所说的
作者: 继桃    时间: 2009-12-12 14:44

支持楼上说的,有道理!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0