标题:
一瞬间,大厦全部8台10千伏变压器同时罢工了!!!
[打印本页]
作者:
董仔
时间:
2010-1-29 23:56
标题:
一瞬间,大厦全部8台10千伏变压器同时罢工了!!!
怪了,大厦内的8台变压器竟然同时罢了工!!本大厦所配置的8台十千伏变压器同一时间在配电柜上切断了输出。大夏一片漆黑!电梯停了,水电都停了。更有该死的就是听不到发电机的恐声。此时高压供电正常,变压器运行也正常,而且8台变压器都是独立工作并未并列运行,各台配变在配电总开关上电源灯亮,选择开关均在自动状态;电压400伏,显示下闸,自动手动合闸均无效。请教,这到底是为什么了。。。(经查监控在停电之前确认没人进去相关的设备房,供电所也没有停电,所有开关设备看不出任何异常,也没有异味损坏迹象,就是合不上闸)
作者:
学家电维修呀
时间:
2010-1-30 11:00
还真有点怪,是不是保护啊,问题应该在高压进线部分
作者:
WD40
时间:
2010-1-30 14:16
各台配变在配电总开关上电源灯亮,选择开关均在自动状态;电压400伏说明高压低压端正常.问题出现在自动开关的保护上.
自动开关的保护也只是三个:过流,速断跟失压.还有不清楚你的自动开关型号,无法判断出是否带手动复位的功能.你检查一下自动开关的几个保护继电器的状态和自动开关的控制电源是否正常.按照你的描述,失压保护的可能性会大一点.
作者:
电deshize
时间:
2010-1-30 20:25
查了高压相间电压正常吗?可能是高压缺相,导致低压开关因为欠压而无法送电!不然不能8台变压器都送不上电!
作者:
天涯浪子
时间:
2010-1-31 05:46
1、“各台配变在配电总开关上电源灯均亮,选择开关均在自动状态;各相间电压400伏”,你这句话是不是可以理解为变压器已经在正常运行?
2、如果是“8台变压器全罢了工”,“各相间电压400伏”是从哪里来的呢?
3、“相间电压400伏”?
4、不清楚供电系统的接线方式,不清楚套低压设备的工作原理,你能分析判断故障问题吗?
作者:
阿龙德龙
时间:
2010-1-31 09:49
失压保护后、需手动复位!
作者:
WD40
时间:
2010-2-1 21:09
你说的自动开关是这种吗?
[attach]161560[/attach]
[attach]161561[/attach]
作者:
dzdqzd
时间:
2010-2-1 21:16
查了高压相间电压正常吗?可能是高压缺相,导致低压开关因为欠压而无法送电!不然不能8台变压器都送不上电!
电deshize 发表于 2010-1-30 20:25
同意该观点,8路负载是独立的,同时出问题的可能性不大,那么公共点就应该在高压部分,查查高压
作者:
荒野无灯
时间:
2010-2-1 21:23
有无高频控制系统,远地控制?????
作者:
WD40
时间:
2010-2-2 00:18
本帖最后由 WD40 于 2010-2-2 12:03 编辑
回复搞错了
作者:
WD40
时间:
2010-2-2 12:01
查了高压相间电压正常吗?可能是高压缺相,导致低压开关因为欠压而无法送电!不然不能8台变压器都送不上电!
电deshize 发表于 2010-1-30 20:25
变压器在初级和次级的自动开关都有独立的保护。如果高压缺相的话,我认为无法合闸的已应是高压自动开关,而不是低压自动开关了。
如果故障在很短时间内不能排除,这样长时间停电,后果是不可想象的。假如真的是这样情况,我认为你面临的不单是下岗的问题了。
本人的单位也有类似的自动开关100多个,7楼的图是我今天抽空用手机拍的。出现这样的情况,我看法是不能排除人为的因素,是啥原因还是期待楼主本人来说明吧。
作者:
董仔
时间:
2010-2-2 13:49
感谢你们的激烈讨论,其实大厦除了供电,供水、弱电外等智能系统、其中一个很重要的系统就是消防;本大楼所有供电总开关,(则刚才6楼传上来的同类自动开关)都通过专用模块线路与消防主机联动。消防主机多线排上有个(电源强切按纽),以备火灾时切断市电,启动备用电源(则发电机),所以只要在主机上复位一下就可以恢复供电。那天就是因为一个新来的值班员,不懂业务乱动之下酿成了恶果(而此人根本想不到是它造成,停了电还恶人先告状)。这是我们这发生的真实事情,在以后遇上此种事时可提供大家参考,抢得时间避免走弯路。欢迎朋友继续提供此类经验
作者:
WD40
时间:
2010-2-2 13:56
本帖最后由 WD40 于 2010-2-2 14:11 编辑
自动手动合闸均无效。经查监控在停电之前确认没人进去相关的设备房,供电所也没有停电,所有开关设备看不出任何异常
你这句话弄糊大伙了.
作者:
董仔
时间:
2010-2-2 17:24
这是远程控制的,嘿嘿!
作者:
音响电器
时间:
2010-2-6 05:51
从道理上来说,楼主所表述的很矛盾.一般而言,对于一个单位来说,供电局会安装一个计量电费的总表,是接在高压端的,而且现在用的都受控的电子式的电能表(配有一个用户终端的控制器),如果此用电单位欠费了,那个控制器就会动作,切断输电线路.我看是不是楼主所在的单位忘记交电费了?呵呵
作者:
董仔
时间:
2010-2-8 18:32
本帖最后由 董仔 于 2010-2-8 18:37 编辑
现在供电局是爷单位,没人敢得罚的。高低压计量柜及两台民用低压计量柜上都已经安装远程监控计量系统,是利用象GPS手机一样的原理无线传输数据。但本片区还没起用,没有连动停电装置。
作者:
永春家电
时间:
2010-2-8 18:43
没接触过这类设备
作者:
jsxzgyj
时间:
2010-2-20 18:30
还用问,电费交了没有,如果没交赶快交去
作者:
朽木
时间:
2010-2-21 23:18
供电局没有那么过份吧?虽然供电局是爷单位但我们用户是上帝,他们是不会轻易断电的!
看来这智能设备还不够完善,咋就没个显示呢?强制断电也该有个显示呀?
作者:
xiaojin1
时间:
2010-9-12 17:24
应该先查高压。
作者:
大生
时间:
2010-10-7 18:51
相间电压400V正常表示变压器工作正常!也就高低压都正常!不知道怎么会8台同时合不上!应当是这几台有个联动控制的动作了没复位造成的!
作者:
初学员
时间:
2010-10-7 20:43
高压侧进电源有掉电或者受其它地方电网或雷电影响,导致低压侧有瞬时失电的可能。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0