农历腊月29日,一用户来找让我给他看一看空调.说他的空调不制热.来到用户家,空调是美的牌,具体机型我没看清,也没顾上仔细看.一看是三相的柜机.我的头就嗡地大了,因我没修过三相的柜机.我稳了稳砰砰直跳的心:面板是有显示的,按模式键能在制热.处湿.送风.制冷.之间来回转换.每按一下蜂鸣器都叮咚一下作为回应.(我想控制系统是应该没问题),上下键也能进行上下调整,按住风速键,能出现风速显示,一停手风速 显示就没了,无论你怎样,室内室外机都不动作.并且显示E6.E6是什么故障代码呢?脑海一片空白.为了给自己减压,我问:|空调一直没用吗?就夏天用了一用能制冷,直到现在才用.就不能用了.机器是好的一直没用,我想:会不会是相序错了,想到这又问:家里焊过什么吗?焊过焊,用户说,焊顶棚来.这就对了我把电源的相序调换了一下试机,模式转到制热,室外机动作起来,同时屏显P9.对对用户说P9这就正常了,过一会室内机就会吹出热风.过了一会大约5,6分钟室内机果然吹出了热风..
刚一到家还没有站稳.用户就又来说:空调又不制热了.故障和上.面一样.吃一堑张一志,查电源AC380,AB220,BC220.电源B缺相.最后查出电表的进端B脱落.接好正常.
|
-