电路为灯头短路保护器,比较器+端分压为0.2V,当有一只灯头发生短路时电流超过6A既6X0.04=0.24V。比较器翻转,G点为低电位关断。
问题:当电路解除短路故障后,不失电情况下(不断开任何连接线)电路怎样才能恢复正 ...
徐照祥沈阳 发表于 2010-3-21 21:08
此电路在正常工作时A点电压0.04V(忽略电子开关的压降),低于0.24V电路不保护。
灯头短路保护器保护后,比较器“—”端电压接近电源电压,当电路解除短路故障后,只有将比较器“—”端电压降至低于0.2V以下,电路才 ...
天涯浪子 发表于 2010-3-22 08:04
感谢你的回复,其实那只0.04欧姆电阻就是电子开关的内阻,为了分析问题是我故意把它提出来的。
电容器C 1微法作用,电路送电“-”端延迟瞬间为低电位,“+”端的高电位使输出为高电位给G,电子开关提前闭合,A点呈 ...
徐照祥沈阳 发表于 2010-3-22 12:42
我不懂这些东西,说说别见笑,不知道在番转负极上加个放电旁路(例如用二极管+相应零件),因为在正常工作时此电路是截止的,当遇到灯头短路时,此电路其实一直在工作,但电流很小,直至把短路排除。这是本人理想猜测 ...
董仔 发表于 2010-3-23 13:56
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |