标题: 怪哉:不漏不堵压机不坏就是不制冷 [打印本页]

作者: 赵百万    时间: 2010-4-15 20:33     标题: 怪哉:不漏不堵压机不坏就是不制冷

不漏不堵压机不坏就是不制冷,用氮气冲洗管路多次充制冷剂最多用半年。这种情况海信和LG冰箱最多别的牌子没碰到。本人修制冷已10余年不解求高人指点,和附近几个同行交流亦有同感。。。求解不盛感激。(注保压0.8MPA48小时不漏。用氮气加制冷剂冲洗管路多次)
作者: 赵百万    时间: 2010-4-15 20:34

海信冰箱最垃圾
作者: 苏常空调    时间: 2010-4-15 20:39

这种情况是高压金属性渗漏,你那个压力打到20多不会有变化的,只需换高压散热板就可以解决了
作者: 赵百万    时间: 2010-4-15 20:45

谢谢学习了
作者: 兴利家电    时间: 2010-4-15 20:46

还是有渗漏的地方吧!热胀冷缩,常温时不漏,低温时得病!海信冰箱太次,我遇到的大都是高压漏。
作者: 龙人家电    时间: 2010-4-15 20:47

支持楼上。。。。
作者: 郑民    时间: 2010-4-15 20:54

支持楼上。。。
作者: 假黑马    时间: 2010-4-15 23:48

本人碰到一台到现在吴解, 想冰堵但不是冰堵, 在不制冷是用开水浇毛细管出口不能恢复,但是过一两天又好了,
作者: 工力    时间: 2010-4-16 00:08

还是漏了,只不过常规手段难以查出。
作者: 荣昌制冷    时间: 2010-4-16 06:12

你的问题提得怪哉!不漏原机的制冷剂上哪去了?!只要没了氟,百分之百的存在漏!!!
保压0.8MPA48小时就想得到不漏的结果?!
作者: 370330944    时间: 2010-4-16 06:42

你的问题提得怪哉!不漏原机的制冷剂上哪去了?!只要没了氟,百分之百的存在漏!!!
保压0.8MPA48小时就想得到不漏的结果?!
荣昌制冷 发表于 2010-4-16 06:12
严重支持!!
作者: chunfa_123    时间: 2010-4-16 09:11

换冷凝器试试。
作者: 森林之音    时间: 2010-4-16 09:14

分区保压,高压压力再提高一倍,像你描述的一般是高压漏。也可用真空查漏法。
作者: 森林之音    时间: 2010-4-16 09:17

一般高压漏啊
作者: 太不上进    时间: 2010-4-16 22:57

支持三楼,高压漏
作者: 上太电器    时间: 2010-4-19 08:49

我现在检压,高压24.低压12.十多个小时。
作者: KDH123    时间: 2010-4-19 09:06

还是有渗漏的地方吧!热胀冷缩,常温时不漏,低温时得病!海信冰箱太次,我遇到的大都是高压漏。
兴利家电 发表于 2010-4-15 20:46
分析的很有道理!不过就是把“高温”写成了“低温”。
作者: 风力侯    时间: 2010-4-21 12:28

我保压一般打到压力表要满时才停止打气,一般2.3MP
作者: 多面手    时间: 2010-4-21 12:38

支持三楼,高压漏
作者: SSZZLL    时间: 2010-4-21 20:11

注保压0.8MPA48小时不漏。

如不漏,那么制冷剂到哪儿去了呢?既然制冷剂少了,系统肯定漏。
建议外挂冷凝器试试。
作者: 广圆家电    时间: 2010-4-22 11:31

不漏不堵压机不坏就是不制冷,用氮气冲洗管路多次充制冷剂最多用半年。这种情况海信和LG冰箱最多别的牌子没碰到。本人修制冷已10余年不解求高人指点,和附近几个同行交流亦有同感。。。求解不盛感激。(注保压0.8MPA ...
赵百万 发表于 2010-4-15 20:33
不是压机问题就是管道问题,仔细观察
作者: yfdz    时间: 2010-5-8 21:40

老兄,找到原因了吗?楼上的人是都没有遇到这种问题才这样说,我是遇到了一台容声,一台LG,和你说的一样,不得其解,不过我的都是600系统的,你的呢?
作者: 吴晓刚    时间: 2010-5-8 21:53

保压不漏加氟又用不了多久,不堵,一般情况是冷凝器漏,
作者: 府前家电    时间: 2010-5-8 21:56

我最长的一次是一个新飞的全铜蒸发器冰箱。1.8MP的压力放那10天才漏0.3。开背也找不到漏点。后来采取冷藏和冷冻分段保压。查是冷藏漏  直接把冷藏的管全换了。这冰箱从拉店到完工差不多历时1个月。
作者: cxw7167    时间: 2010-5-8 22:13

漏是一定的,常规检压不漏的原因在于600A和134A的分子直径小。而漏点直径又小于空气和氮气直径。故造成保压不漏而漏氟的现象。
作者: 捷诚    时间: 2010-5-8 22:21

上门修时,少氟的冰箱就直接打低压1.8--2.2MP过两三个小时不降的话就直接外挂。
作者: 任怀轩    时间: 2010-5-9 20:12

我保压一般打到压力表要满时才停止打气,一般2.3MP
作者: 李元涛    时间: 2010-5-12 20:17

谢谢学习了
作者: 台笃军    时间: 2010-5-12 20:45

0.8MP太小,我一般都是用1.5MP分段打压,观察24小时特别注意门框处
作者: 晨星电器    时间: 2010-5-12 21:34

应该是微漏很不容易查到的!
作者: 新手上    时间: 2010-5-16 21:14

各位师傅的经验都非常好,谢谢分享!
作者: 添成电器    时间: 2010-5-17 10:55

高压漏的有时打压是查不出来的,,再说楼主打压压力不够的,,,高压2。0M,低压1。3。。。。。。。。。