标题:
求助变压器绕组
[打印本页]
作者:
班家维修
时间:
2010-4-27 20:22
标题:
求助变压器绕组
我急需要变压器绕组数据表,有谁懂得告诉我,例如我把变压器初级绕600圈,那次级绕多少圈,能出来12V的电压呢
作者:
WD40
时间:
2010-4-27 20:25
初级的电压是多少?
作者:
973612665
时间:
2010-4-27 20:35
这样说吧,绕制的匝数 ,线径与功率大小有关系,就你说的可以这样计算,220伏变12伏,初级600匝每匝2.7伏,那么次级12伏由几个2.7伏算后得知,4.5匝。这是理论数据,还得要给局实际情况而论。
作者:
老关家电维修
时间:
2010-4-27 20:43
初级与次级的电压比=初级与次级的匝数比.
作者:
mahj123456
时间:
2010-4-27 20:54
1;每伏匝数=55/铁芯截面积 例如;铁芯截面积=3.5X1.6=5.6平方厘米 故每伏匝数5.5/5.6=9.6匝 2;求线圈匝数初级线圈n1=220x9.8=2156匝 次级线圈n2=8x9.8x1.05=82.32 取82 次级线圈中1.05是考虑有负荷时的压降。
作者:
假黑马
时间:
2010-4-27 22:42
5楼的取值太保守了,;每伏匝数=40-45/铁芯截面积 8小时工作, 55 可以全天后工作了, 只适合E型和U型铁芯,环形变压器不适合。
作者:
张培
时间:
2010-4-28 07:01
初级与次级的电压比=初级与次级的匝数比.
老关家电维修 发表于 2010-4-27 08:43 PM
变压器绕制一般是按照变压器的功率大小耒决定绕俎的匝数和绕径的粗与细,电压之比也就是匝数之比。如;40W的铁芯:每伏电压取4匝按220伏计;220x4就是880匝这是初级;;次组要输出24伏的话那就是24X4=96匝按此方法根椐铁芯大小,铁芯大匝数少::鉄芯小匝数多(每伏)
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0