标题:
大金空调(VIV)不能运转了
[打印本页]
作者:
牛俊荣
时间:
2010-5-21 07:54
标题:
又正常了(补充)
刚一上班,值班工程师让去厨房看一台空调,讲不制冷了是什么原因他不知道。
现场查看故障代码显示A3排水系统故障(忘了讲了是大金吸顶式),清除故障代码开机运转故障依旧。分析有二个原因可以产生上述故障:1、排水泵坏。2、水位开关有问题。
拆下面板打开接水盘的排水的塞子放掉积水,运转机器正常运转。但是为了保险起见还是拆下积水盘,只看到水位开关和排水泵都有垃圾,检查水位开关和水泵正常,原因可能是水位开关上升后不能复位或是排水泵吸入口被垃圾给堵住造成的。
以上是原文,但有一点没能和各位解释清楚就是怎样清除故障代码。现补充如下:
在线控面板的左下方有一个眼睛的按钮,按动它查找机器所发生故障代码,当清楚故障代码后在显示代码的状态下按右上方的电源开关按钮5秒以上或看到故障代码消失后,再按动该按钮恢复正常显示,观察机器是否会出现同样代码然后对症检修
作者:
chunfa_123
时间:
2010-5-21 07:59
好经验,值得学习!
作者:
牛俊荣
时间:
2010-5-21 08:09
标题:
大金空调(VIV)不能运转了
有一台大金显示L5,清除故障代码后开机不能运转,经检查变频的压缩机坏了(线圈对地),怎样去除它、需不需要进行其他设置,而让工频的压缩机运转。
请各位师傅指点。。。。。。急!!!!!
作者:
日新家电
时间:
2010-5-21 08:32
感谢分享!学习了!
作者:
zt1141
时间:
2010-5-21 09:00
像这类似故障的求救、分享帖子,楼主最好是在一个帖子里完成,现在我合并了之后,还是有些云里雾里,不知道是一台机子同时产生了两个故障还是说??主要是你的标题说“又正常了(补充)”。
作者:
hwzl.
时间:
2010-5-21 09:16
是模块机要在主机主板上设定拨码 .不是直接改就行
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0