Board logo

标题: 志高空调制冷不正常 [打印本页]

作者: 盗墓者老四    时间: 2010-5-25 13:01     标题: 志高空调制冷不正常

志高一匹挂机,需用应急开关开机。开机后压缩机工作,液管结露,但气管部结露。10多分钟也不见排水管有水排出,之后压缩机停机,隔了几分钟后,压缩机又恢复工作。反复如此。请问各位师傅,这是什么故障,应如何修复?谢谢!
作者: 杨洪亮    时间: 2010-5-25 13:10

缺氟或模式不确
作者: 巡航导弹    时间: 2010-5-25 13:50

加F吧,多半原因是缺F.
作者: chunfa_123    时间: 2010-5-25 13:56

配个遥控器,应急按钮只在25度自动运行,如在运行时制冷正常,那机器就是好的。
作者: 西兰家电    时间: 2010-5-25 15:36

缺冷媒.................................
作者: 小雅子    时间: 2010-5-25 19:58

刚碰到一个至高柜机,用机上的按钮开机,它自动制冷四五分钟后就内外都停机。后来用遥控设定好制冷就没问题啦
作者: 铁桥电子    时间: 2010-5-25 20:14

加F;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
作者: 苏常空调    时间: 2010-5-25 20:32

志高空调不是这样吹的吗:零配件终身免费,10年包修。        你找志高厂家来修。。。。。我卖志高空调3年,竟然从来也没有弄到过免费的零配件。。。。志高空调,垃圾机中的战斗机
作者: 任怀轩    时间: 2010-5-25 21:22

[quote]志高空调不是这样吹的吗:零配件终身免费,10年包修。        你找志高厂家来修。。。。。我卖志高空调3年,竟然从来也没有弄到过免费的零配件。。。。志高空调,垃圾机中的战斗机
支持8楼,我卖志高5年,现在早都不卖它了,到现在还欠我1千8百多安装费,
作者: 扶华家电    时间: 2010-5-26 08:34

把温度打低点试试,量下温控的阻值!
作者: arq    时间: 2010-5-27 07:52

加雪种吧。
作者: zrm.jiadian    时间: 2010-5-28 07:26

常见的就是缺F,这样的问题不难啊,志高真的是空调界的垃圾!!!光会吹!以前空调保修三年时是它先包6年的。现在呢又是吹什么终身免费保修。。。。。。这样搞的结果是让空调厂家叼!!!让我们维修的严重鄙视!!!不是垃圾中的战斗机!!而是垃圾中的垃圾才对!!




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0