标题:
上门修冰柜
[打印本页]
作者:
天号
时间:
2010-6-1 07:19
标题:
上门修冰柜
我上门修冰柜,发现有内漏需盘管,这可是大工程,又没带抽真空的。我把管盘好,回气管口焊接好,毛细管和低压管口暂时不焊,从工艺管加入R12,让气体管口排出,然后焊好毛细管和低压管口,再次加入R12F,通电启动观察有制冷效果还很好。
作者:
心想事成ABC
时间:
2010-6-1 08:51
这样低压的空气会排出来吗?你说给我们听听吧?
作者:
xiaogu
时间:
2010-6-1 08:52
等着返修吧
作者:
长虹家电维修
时间:
2010-6-1 08:57
应该使用自排气法
作者:
小唐娃
时间:
2010-6-1 09:11
也不是这样排空的吧
作者:
小唐娃
时间:
2010-6-1 09:21
应该所有焊完了高低压管子,在过了LU器上开一小孔,排空完了。焊上
作者:
chunfa_123
时间:
2010-6-1 09:50
可以的呀,只要多放点氟,排除掉里面的水分,效果一样的。
作者:
湖上居士
时间:
2010-6-1 10:11
多浪费点氟可以的,但还自抽几分钟更好。
作者:
小宋家电
时间:
2010-6-1 10:29
多浪费点氟,行的,上门吗,时间价更高
作者:
小唐娃
时间:
2010-6-1 10:52
在过LU器开一小孔,排空气也行
作者:
新冰电器
时间:
2010-6-1 19:35
等着返修,绝对冰堵
作者:
大家庭网
时间:
2010-6-1 20:20
这样也可以 的 吗 ?你排完不 是 又进空气了
作者:
石师傅
时间:
2010-6-1 22:05
你们盘管不加冷冻油吗,等着坏压机吧
作者:
施到生
时间:
2010-6-9 13:41
这个办法也可以,但是不如用一个压缩机来抽空。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0