我是制冷门外汉.今遇一志高空调.抽真空很快.加氟压力达0.8都不能制泠.感觉没有达到定量的750克.压缩机工作佷正常.根本沒负载一样.风扇排风也为常温.请问各位师傅.问题在哪.
看看四通阀窜气没有
测试一下平衡压力,电流来确定F是不是加多了。
加氟过程中有一点忘了告诉师傅门.粗管结露.细管一点反应都没有
线接反了吧
去年好用呀
四通阀的问题
外机线不对吧,,,,还有就是压力也不对,,,
先检查高低压力,在按制冷,和制热,就知道哪里的故障了
学而之之,适应社会
还真像四通阀串气。有些3P以上的格力机加再多的F小管都不会有露水而且小管还有暖暖的感觉。
ylc188   小师傅    一边学习,一边维修.