刚才接一个电话,用户说他的TCL空调加电就跳闸,让过去看看,朋友们,谁修过这样的问题,都有哪里可能出现问题呀,也好做到心里有数,谢谢啦!!
作者:
sgh1960
时间:
2010-7-11 18:10
先看空调有无漏电现象,主要检查接地线金属外壳和电器之间是否有漏电现象,如正常,再检查漏电断路器有问题。
作者:
人好
时间:
2010-7-11 18:11
一般是电源线有短路,压机电流大要跳空开
作者:
力骑
时间:
2010-7-11 18:43
就三个可能,1空调本身漏电;2空调过负荷,比如卡缸,短路3,开关本身问题。
作者:
雄心哥哥
时间:
2010-7-11 19:10
看看压缩机有没有漏电,还有内机与外机的地线是否带电。还有空调这外的东东了。
作者:
苏常空调
时间:
2010-7-11 19:10
TCL的吗。。直接查压机吧,,估计是压机挂了
作者:
台笃军
时间:
2010-7-13 22:44
注意电容坏了,也会引起跳闸。。。。。。。。。。。