标题:
冰柜制冷效果差
[打印本页]
作者:
小陈在线
时间:
2010-7-14 12:02
标题:
冰柜制冷效果差
我接修有台冰柜,不制冷。经过打压为低压管内漏,按常规维修,冷藏室盘了两圈,冷冻室六圈,换新过滤器,毛细管长2.5米,加制冷剂后工作一天不停机,冷冻室温度才下降-10度左右,冷藏室1度左右。请高手指点一下。
作者:
小柳家电
时间:
2010-7-14 12:31
毛细管的问题吧
作者:
深海之蓝
时间:
2010-7-14 13:10
毛细管2米足够,冷冰管也盘少了
作者:
美君家电
时间:
2010-7-14 13:31
毛细管管径应细一点,1.5米左右即可
作者:
明智家电
时间:
2010-7-14 13:31
测一下毛细管压力.六圈少了点最好八至九圈
作者:
小陈在线
时间:
2010-7-14 13:56
3#
深海之蓝
回气管结露正常啊
作者:
龙人家电
时间:
2010-7-14 14:03
冷冻室六圈少了,应盘8圈。
作者:
小陈在线
时间:
2010-7-14 20:03
毛细管是那种粗一点的,回气管还在滴水。就是温度下不来??
作者:
永光
时间:
2010-7-14 20:07
管子是少了,还有你抽空不干净!
作者:
国防家电维修
时间:
2010-7-14 20:32
用最细的毛细管,
用2米,冷藏室4圈,冷冻室8圈
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0