标题:
窗式空调加雪种工艺口在那个位置?
[打印本页]
作者:
上太电器
时间:
2010-7-16 00:17
标题:
窗式空调加雪种工艺口在那个位置?
各大佬告诉一下。第一次接触啊
作者:
zhong8932
时间:
2010-7-16 00:21
在压缩机回气管附近都行 自己焊个接头!
作者:
上太电器
时间:
2010-7-16 00:35
没有现成工艺口吗?非要焊?
第一次受工啊。连结构都未见过。
作者:
wbc1975
时间:
2010-7-16 00:55
窗机没有加氨口,在回气管附近自己焊个接头。要试压看一下有没有漏。之后还要抽真空。最后加F22.工具用的跟修冰箱一样多。
作者:
A范强泰
时间:
2010-7-16 01:31
在回气管那钻个孔,能进毛细管就可以的了。毛细管焊在6厘铜管开好喇叭口就可连接表了。
作者:
陆惟来
时间:
2010-7-16 05:21
窗机没有加氨口
作者:
上太电器
时间:
2010-7-16 07:41
谢谢各老师。今早我就去开工。
作者:
chunfa_123
时间:
2010-7-16 07:41
四楼说的对,本身没有专门的加液顶针阀,像冰箱一样一次性加液后就封死了,所以,如果管道没有破,永远不用加氟的
作者:
维修小点
时间:
2010-7-16 08:41
高压也可以
作者:
杰兴
时间:
2010-7-16 09:00
还是先看看再讲吧,窗机漏F的少,多数是脏了,清洗即可.
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0