标题:
科龙3.5匹空调开机断续工作
[打印本页]
作者:
王于
时间:
2010-7-24 22:08
标题:
科龙3.5匹空调开机断续工作
科龙3.5匹空调开机有时能工作,工作时内外机风扇运转,但不制冷;有时不能工作,并伴有低沉的嗡声,此时检测外线(4平线供电)电压降为110V左右,电流最高时56A左右,一分钟左右电流降到1A左右,接着就开机了,5~6分钟后,重复上述过程......
是50U电容不良(因当时无50U电容代换)?还是压机损坏?用手摸压机有温度,但不烫手。
作者:
苏常空调
时间:
2010-7-24 22:17
50VF正常的话,则是压机挂了
作者:
pengwei1987126
时间:
2010-7-24 22:33
应该是50UF电容坏占的比例多
作者:
方能家电维修
时间:
2010-7-24 22:45
电源电压不正常
作者:
zrm.jiadian
时间:
2010-7-24 23:03
主要看电源!!电容应该是用60UF的吧??看看交流接触器
作者:
achang
时间:
2010-7-25 18:38
先更换电容,如还不运转,压缩机坏了
作者:
怎么也学不好
时间:
2010-7-25 21:25
电压问题,需加稳压器。
作者:
zhangyongkui
时间:
2010-7-25 21:40
交流接触器
作者:
王于
时间:
2010-7-29 20:23
已修复,是50UF电容损坏!谢谢朋友们的关怀和无私的援助!
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0