格力5P天花机空调换压机后电流只有4.5A

昨天修一台格力5P天花机换压机(是翻新的,不过也应该是没问题的),抽真空、加氟,电流只有4.5A,怎么加氟都没用,表面现象都很好:高、低压管均结露,压机不发热且凉,气温约30度,低压4公斤多点,不知是哪里没查到位
1

评分次数

  • 海军电器修理:这是非常典型的“软故障”,修好请及时回复 ...

制冷效果不是太好(室外风机出风与旁边机比不是太热)
室内机和管路是好的,在换压机之前用户是将这台主机空起来,将管和线接到另外一台外机上,制冷效果良好
1

评分次数

你换的压机不是太好吧,,,,,
1

评分次数

氟没加足吧
1

评分次数

4# chunfa_123
常见氟没加够应该回气管结霜,但本机回气管结露正常,压机也不发热
压机排气不足,或内机热交换不冲分(风小或脏堵)
1

评分次数

内外机都叫人清洗过,关键是内机接另外的外机时效果良好。内机是没问题的
压机排气差了吧
1

评分次数

压机排气差。还有个问题就是换压机的时候没注意四通里面的阀心被你换压机的时候烧坏了轻微串气。
1

评分次数

5P三相压机电功率最少2.7KW,电流2700/380/1.732=?自己算一下?空载也不可能这么低(4.5A)的电流。
你换的压机有问题
1