烦人的R134a

今天接一台超市急冻柜,不运行,压机烧坏。割断工艺管冒出带泡黑油酸臭难闻。
换上新机,抽空,加了一瓶{300g}134a,低压负,高压5个表压,毛细管冷,出气管温热。再加一瓶,低压一样,高压略高一点,出气管反而比前更冷
从工艺管处排尽雪种{排放很慢},拆出毛细管,开机,从过滤器喷出的空气可以吹爆牛皮。
开放工艺管,连接好毛细管,在过滤器上接一个高压表,开机,显示压力19个表压。是否毛细管堵了?新机啊,才工作不够一个星期!
至此不能,望高师指教!
毛细管有堵,用空气吹啊。
系统没有清洗干净,我换压机前要检查原系统是否还有制冷剂以便确定是否渗漏引起烧压机。
重新处理系统!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2# 黄德义

成都那里的??????????
兄弟,
可以确定你的是冰堵了。。。。。
重新处理系统!然后加氟
系统绝对不漏。维修割管时排气很大。
也不冰堵,因为还未开始制冷就这样了。
系统怎样处理呢?
有条件的话用氮气吹系统,,没有氮气的话,用干燥空气吹也可以,,再有一个方法是用氟吹,但是成本较高,希望对你有帮助