标题:
总是堵,是不是R600和R12的问题
[打印本页]
作者:
mfm
时间:
2011-3-28 22:34
标题:
总是堵,是不是R600和R12的问题
两台原先使用600的冰箱,换用12后工作正常,半年后再加12后总是堵,打开高压管加压1.5的压力喷出咖啡色油状物,后高压低压均通畅,可是充弗后总是堵,换了两个过滤器都不行,过滤器割开后压缩机工作也有像氟利昂似地流动声,到底是什么问题请高手给分析一下,谢谢!
作者:
工兵枪
时间:
2011-3-28 23:02
你要清洗管道 再重新换过滤器
作者:
星星维修
时间:
2011-3-28 23:08
600a的压机不能充12的.
作者:
润信家电
时间:
2011-3-29 07:07
压机与R12不兼容腐蚀的缘故,换R600清洗管路,换过滤器!
作者:
pdtyfabbb
时间:
2011-3-29 07:41
恩,黑的!那是压机里的脏东西,脏赌
,多清洗几回
作者:
你好阿
时间:
2011-3-30 16:44
不能还的,不一样的
作者:
萧晓峰
时间:
2011-3-30 17:01
R12不能代用R600。你要把油换掉,再清洗管道,再试。
作者:
bd6aaf
时间:
2011-3-31 10:08
冷媒不能乱用,再者充R600有危险!要当心!
作者:
府前家电
时间:
2011-3-31 10:50
你原来用的600的 现在用12 ,你压缩机也换12的压缩机了? 如果没换 为什么要用12的F 难道你那600不好买? 以后建议不要这样的操作,损人不利己啊。
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0