Board logo

标题: 膨胀阀选用的关系与调整 [打印本页]

作者: 荣昌制冷    时间: 2011-5-7 04:41     标题: 膨胀阀选用的关系与调整


膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。


膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。

测量当时的制冷温度,估算出蒸发温度,对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
以R12为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15度左右。对照R12制冷剂的《热力性质表》,-15度时的对应表压力为0.086MPa,此时膨胀阀的调节压力0.086MPa应显示在低压表中。
正常情况下,当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声。
作者: 陈辉家电    时间: 2011-5-23 21:14

学习了。。。。
作者: 邓朝基    时间: 2011-5-28 08:47

很好,学习了
作者: 班庄    时间: 2011-6-3 09:25

感谢  学习了
作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-3 09:46

很好.说在点上
作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-3 10:00

荣昌老师.看了你很多精彩论术.学到了你很多精华.也解结很多难题.真心想当面感谢你.但不知你在那.我的手机13529483866..QQ154299551..等你
作者: 881966    时间: 2011-6-3 10:10

学习。谢谢分享
作者: a龙在江湖    时间: 2011-6-3 10:13

荣昌老师等你电话来
作者: 荣昌制冷    时间: 2011-6-4 11:22

8# a龙在江湖
你好,我的电话:13907943515      0794-5792228
作者: 古月维修    时间: 2011-6-11 06:41

谢谢荣昌老师了,希望以后我遇到这样的冷库问题时还不忘赐教。
作者: vip8188    时间: 2011-7-5 10:41

荣昌老师什么时候有空到洛阳来找我啊!
洛阳还是有好的旅游景点的!
作者: 上太电器    时间: 2011-8-20 09:12

学习中。谢谢荣昌师傅分享
作者: 诚兴维修电器    时间: 2011-10-26 18:59

荣昌老师,我想问你个问题,就是我修那台小冷库,你说那个当制冷温度在0度以下时,膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,是有这个现象,但之前不够雪种时也是会结霜哦,不会有堵的可能吧?
作者: 好得利    时间: 2011-11-1 14:49

谢谢受教,163有你更精彩.
作者: 881966    时间: 2011-11-2 10:28

学习学习




欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/) Powered by Discuz! 7.0.0