标题:
冷冻柜盘管效果差,真是让人头疼。
[打印本页]
作者:
天之宇
时间:
2011-5-28 14:25
标题:
冷冻柜盘管效果差,真是让人头疼。
本帖最后由 天之宇 于 2011-5-28 14:27 编辑
我同时盘了三台冷冻柜的管,做法都是一样。那两台都比这台大,效果都比这台好。这台最低能降到-13°,我取2米毛细管测量它的截流压力为1.7MP,效果不好。又缩短到1.5米,压力为1.4MP ,效果还是一样。又怕是压缩机排气量不够,换了一个大一点的压缩机,效果还是没有什么特别的好转。这到底是什么原因啊?
作者:
宏利家电
时间:
2011-5-28 14:32
http://www.163dz.com/bbs/thread-282059-1-1.html
作者:
顺达家
时间:
2011-5-28 16:02
是不是药水没加够,看你的管子只是上面结霜,回气管是否发凉
作者:
彼岸花誉
时间:
2011-5-28 16:54
看你低压管接一点霜,效果明显不好,是堵啊,毛细管也不对,你另外两台怎样搞的。应该有经验啊
作者:
小雅子
时间:
2011-5-28 17:05
是不是散热不好啊
作者:
服务到家
时间:
2011-5-28 20:26
楼主,你把冰柜推出去用太阳暴晒几天,注意要晒到里面,在看看~~~~~~~~
作者:
廖清均
时间:
2011-5-28 21:25
冰柜难搞,我不打算修冰柜了,太麻烦了简直!
作者:
天之宇
时间:
2011-5-30 16:24
过滤器我也换过,再说没有冰堵的现象。制冷剂的多少我反复试过,还是没弄好。
作者:
韩合平
时间:
2011-5-31 18:20
应该是毛细管的问题。
作者:
糖果
时间:
2011-5-31 18:40
看下我的8个铜管薄壁0.41那种,两个小时零下23度左右
欢迎光临 『家电维修论坛 163DZ.COM』 (http://wap.163dz.com/bbs/)
Powered by Discuz! 7.0.0